配电箱为何烧成这样?
chsh409
chsh409 Lv.5
2011年05月25日 11:14:44
来自于工地图片
只看楼主

空调系统原图设计只有一个配电箱(照片001),但是空调设备安装的说每台室外机需要一个空开来控制,就画了个草图让做配电箱的做了一个(就是烧的这个),进线直接从原设计的配电箱(图片001)上引。运行两天没什么问题,但是前天下雨出现了这种问题,一直没弄明白具体是哪块出了问题。先把事情情况说下:前天下雨,楼底的控制空调的总柜跳闸了,就合闸,出现几秒响声后又跳闸了;后来到楼顶看,发现那个配电箱就变成这样了。还有个情况是,下雨的那天夜里我们室外的临时变压器(我们是工地,正式电没接进来)烧断了一相,是不是由于这个原因,还是配电箱本身有问题?

我们决定新换一台配电箱了,总断路器这个烧毁的是200A的,下面8个空开烧毁的是6个63A的,2个40A的,我们决定换成250的总断路器,下面空开换成8个63A的,增加漏电保护器;不知道还需要注意些什么。新配电箱如何配置。我把8台空调室外机的容量表发下,大家参考下!

[ 本帖最后由 chsh409 于 2011-5-27 15:20 编辑 ]

照片 001.jpg


照片 002.jpg


照片 003.jpg


照片 004.jpg


照片 005.jpg


照片 006.jpg


空调配置图1.jpg

免费打赏
nanhu006
2011年05月26日 10:05:06
12楼
这和分断上的连接片有没有关系,接触了几次空开烧坏的情况,都是接了这种连接片。 20110525_bb7cc4b75d3344528c22TTVs2lHJfPbm.jpg
回复
姜振祥
2011年05月26日 10:06:09
13楼
箱体是不是进水了,导致微断上端相间短路,弧光直接对地放电啊,才会烧成那个样子的。

[ 本帖最后由 zdkr 于 2011-5-26 10:08 编辑 ]
回复
zhs6189
2011年05月26日 10:08:05
14楼
下雨引起漏电在先,电流过大,导线绝缘生热融化发生短路。
回复
nanhu006
2011年05月26日 10:11:57
15楼
这种在漏水的情况下,会有一定的存水,造成绝缘降低,形成小电流放电而最终短路。即使没有水,这种汇流排在使用一段时间后问题比较多,现在都不敢用它了。
回复
hero_2008
2011年05月26日 10:45:32
16楼
应该是雨水引起的空开上桩短路吧!
回复
rui_8970
2011年05月26日 11:15:02
17楼
安全用电,人人有责。
回复
youmeyer
2011年05月26日 11:26:24
18楼
学习了
回复
chenhongjk
2011年05月26日 11:42:09
19楼
汇流排 最容易烧了 我们很少用了
回复
muyuyao
2011年05月26日 14:31:11
20楼
漏电保护起不起作用和你接不接出PE线有什么关系,哪怕你接成个TT,漏电保护只要有也一样起作用
又不是没接N线

--------你首先要懂得临电系统是TN--S系统,要求内部采用三相五线电缆,实行三级配电,且具有三级过载不保护、三级短路保护、两级漏电保护功能。

事故情况下,不加PE线的泄漏电流、短路电流肯定比加了PE线的要小得多,这就会导致这些原本设计应有的(特别是分级的)漏电、短路保护功能,因为“未接PE线”而都无法实现了!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-5-30 09:12 编辑 ]
回复
muyuyao
2011年05月26日 14:41:41
21楼
空调仅仅是要求一台室外机需一个空气开关来控制,原配电箱增加8个空气开关的话位置不够,所以要新增一个,做这个新增配电箱之前,我还是特意问过跟我们合作的配电箱厂家的,图片001就是配电箱厂家做的,他跟我说只需在新增配电箱上增加一个总断路器和8个空开就可以满足要求了,因为原配电箱(也就是001箱)有保护,并且在顶层的一个房间里还有个专门的动力配电柜。

------------楼主:你说过“我们是工地,正式电没接进来”,且现场装有临时变压器。是工地,就必须执行临电规范。

配电箱厂家做的配电箱未必就一定符合临电规范的要求。

我见过不少厂家的技术人员,很多根本不懂临电规范,导致该厂做出来大量不合格的临电柜子。

“一台室外机需一个空气开关来控制”的做法是违背临电规范要求的!!!

原配电箱(也就是001箱)的确有漏电保护器,但出线没有PE线,是会使漏电保护功能大打折扣的!!!

顶层房间里那个专门的动力配电柜是如何“专门”的,配置符合临电规范要求吗?

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-5-26 14:49 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开