这个工程是我经手的,不知道大家对这样的风口布置有什么问题?
这个工程是我经手的,不知道大家对这样的风口布置有什么问题?
2楼
工程项目照片
回复
3楼
工程项目照片
回复
4楼
工程项目照片
回复
5楼
比较隐蔽,与室内装饰协调。不容易发现
回复
6楼
看起來很協調。
回复
7楼
在冬天的时候制热效果会很差的,回风温度上不去的。
回复
8楼
层高是多少?
回复
9楼
忘了说了,这个是南方城市,所以没有考虑冬天制热。现在这个时候正好开机,用户使用效果非常好!我们已经把风速、风量计算的较准确,所以不用考虑层高的问题了!
回复
10楼
我能问一下 为什么说制热效果差 回风温度上不去呢?有明白者 请解释一下 谢谢
回复
11楼
哪是出风和进风啊
回复