现在有个22KW的电焊机要做控制配电箱,控制回路能不能用常规的直接启动控制电路——断路器+接触器+热继电器?因为电焊机温度都很高,所以担心热继电器会老跳。
现在有个22KW的电焊机要做控制配电箱,控制回路能不能用常规的直接启动控制电路——断路器+接触器+热继电器?
因为电焊机温度都很高,所以担心热继电器会老跳。
2楼
有个22KW的电焊机要做控制配电箱,控制回路能不能用常规的直接启动控制电路——断路器+接触器+热继电器?
-------我认为不能。
最好采用透明壳体断路器+漏电保护器。
回复
3楼
现不知道楼主说的电焊机是什么类型的,如果是AX- xxx的,应该装断路器接触器+热继电器,因它是“交流三相异步电动机+他励式直流下降外特性发电机”,需要用“电动机保护线路”。
其他的整流或逆变等交直流两用电焊机,只装“漏电保护的断路器”就可以。
回复
4楼
用漏电断路器不会老跳吗?还是选择漏电电流大点的?
回复
5楼
我们这里有规定,临时用电的末级开关必须带漏电保护,且动作漏电电流不能大于30mA!
如果接上这台焊机开关要跳,这台焊机在电气上不合格。
回复