电焊机的控制配电箱可以加热继电器吗?
hn572200
hn572200 Lv.12
2011年05月25日 08:51:14
只看楼主

现在有个22KW的电焊机要做控制配电箱,控制回路能不能用常规的直接启动控制电路——断路器+接触器+热继电器?因为电焊机温度都很高,所以担心热继电器会老跳。

现在有个22KW的电焊机要做控制配电箱,控制回路能不能用常规的直接启动控制电路——断路器+接触器+热继电器?
因为电焊机温度都很高,所以担心热继电器会老跳。
免费打赏
muyuyao
2011年05月25日 09:06:58
2楼
有个22KW的电焊机要做控制配电箱,控制回路能不能用常规的直接启动控制电路——断路器+接触器+热继电器?

-------我认为不能。

最好采用透明壳体断路器+漏电保护器。
回复
lingxuct
2011年05月25日 11:20:40
3楼
现不知道楼主说的电焊机是什么类型的,如果是AX- xxx的,应该装断路器接触器+热继电器,因它是“交流三相异步电动机+他励式直流下降外特性发电机”,需要用“电动机保护线路”。

其他的整流或逆变等交直流两用电焊机,只装“漏电保护的断路器”就可以。
回复
hn572200
2011年05月25日 11:42:19
4楼
用漏电断路器不会老跳吗?还是选择漏电电流大点的?
回复
lingxuct
2011年05月25日 12:05:14
5楼

我们这里有规定,临时用电的末级开关必须带漏电保护,且动作漏电电流不能大于30mA!

如果接上这台焊机开关要跳,这台焊机在电气上不合格。