【求助】关于低压成套设备中的电气间隙大小
chuxuedianqizhe
2011年05月25日 01:13:10
只看楼主

低压成套设备中的电气间隙现在都是执行的是不小于20mm,但我查了相关标准GB7251.1 GB 14048.1 GBT24274 JB-T 9661等,都没有这样的要求,只规定额定冲击耐受电压最大12kV时,最小电气间隙为14mm(非均匀电场),请指教这项要求是在哪个标准上规定的,谢谢!

低压成套设备中的电气间隙现在都是执行的是不小于20mm,但我查了相关标准GB7251.1 GB 14048.1 GBT24274 JB-T 9661等,都没有这样的要求,只规定额定冲击耐受电压最大12kV时,最小电气间隙为14mm(非均匀电场),请指教这项要求是在哪个标准上规定的,谢谢!
免费打赏
fyydlz111
2013年08月16日 16:53:31
12楼
本帖最后由 fyydlz111 于 2013-8-16 16:57 编辑

是按照GB7251.1标准里面的表14和表16来确定的,具体的耐受电压和污染等级在型式试验报告里都有。
回复
mr_chen188
2014年02月28日 21:59:23
13楼
看看学学 都是知识