【求助】关于低压成套设备中的电气间隙大小
chuxuedianqizhe
2011年05月25日 01:13:10
只看楼主

低压成套设备中的电气间隙现在都是执行的是不小于20mm,但我查了相关标准GB7251.1 GB 14048.1 GBT24274 JB-T 9661等,都没有这样的要求,只规定额定冲击耐受电压最大12kV时,最小电气间隙为14mm(非均匀电场),请指教这项要求是在哪个标准上规定的,谢谢!

低压成套设备中的电气间隙现在都是执行的是不小于20mm,但我查了相关标准GB7251.1 GB 14048.1 GBT24274 JB-T 9661等,都没有这样的要求,只规定额定冲击耐受电压最大12kV时,最小电气间隙为14mm(非均匀电场),请指教这项要求是在哪个标准上规定的,谢谢!
免费打赏
tao1975
2011年05月25日 09:57:31
2楼
按照国标来,GB7251
回复
dylan3940
2011年05月25日 12:46:14
3楼
20mm的间隙是对0.66kV的要求,比如GGD可用于0.66、0.4。为了标准统一,一般用于0.4kV的时候也要求20mm,虽然小于20mm也可以
回复
lhp95
2011年05月25日 21:00:20
4楼
行业标准,主汇流排的电气间隙为20
回复
yuhuabin
2011年06月02日 15:10:16
5楼
其实电气间隙和爬电距离认证中没有太大的规定只要不小于他规定的值就行了,一般电气间隙660v的为大于8mm ,爬电距离大于12.5mm
回复
yuhuabin
2011年06月02日 15:12:04
6楼
还有就是楼主所说的规定了多少,那是你申请认证时描述大了而以!
回复
shell207
2011年07月19日 11:02:03
7楼
认证时我们按:
GGD或GCK 电气间隙8mm,爬电距离12.5mm (取大了一档)
GGJ柜 电气间隙8mm,爬电距离14mm
请点评下是否可行?
回复
lygguoao123
2011年07月21日 11:12:47
8楼
20mm的间隙是对0.66kV的要求,比如GGD可用于0.66、0.4。为了标准统一,一般用于0.4kV的时候也要求20mm,虽然小于20mm也可以
回复
quzhetongyou
2013年04月09日 21:46:57
9楼
有没有具体的标准?
回复
anhuidiangong
2013年04月10日 15:45:16
10楼
没有标准的。
回复
lisa8563
2013年08月07日 15:20:32
11楼
国标GB7251有标准的,我们公司低压电气间隙不小于20MM,是企业标准。一般企业标准会定得比国标高。