【请教】混凝土施工时忘记安铜止水了,该如何处理?
tangyuan520gs
2011年05月24日 22:05:51
只看楼主

如题

如题
免费打赏
long196
2011年05月25日 11:03:37
2楼
一般的铜片止水伸入墙或混凝土内10cm左右,特别好的办法没有,提供一个参考办法,可能比较麻烦,就当抛砖引玉了。
把止水处的混凝土凿除30-50cm,将与止水打架的钢筋按设计图纸弯折绑扎(必要时可能要加焊钢筋),重新浇筑凿除部分的时把铜片放进去。希望对你有用。

[ 本帖最后由 long196 于 2011-5-25 11:05 编辑 ]
回复
水利自动化
2011年05月25日 11:45:34
3楼
如果是一帮的水闸、渡槽、倒虹吸等就改成:表面止水吧!这样比较简单的处理。例如:环氧贴橡胶板等等
回复
sgshwzh2004
2011年05月26日 21:47:17
4楼
你是两仓砼都浇筑完毕了,还是之浇筑了一块,要是都浇筑了可以用一楼的方法,要是之浇筑一块可以凿出来止水的逢再浇筑
回复
tangyuan520gs
2011年05月27日 12:33:32
5楼
只浇筑了一块,谢谢!
回复
tangyuan520gs
2011年05月27日 12:34:01
6楼
地下厂房的尾水隧洞
回复
305mdam
2011年05月28日 08:44:18
7楼
凿出来就可以了啊。
回复
gffy
2011年05月29日 20:19:44
8楼
这种情况一般要加设两道止水,一个是铜止水抗压抗拉才能满足。琢去一边得混凝土后重新装,交接处用细石混凝土浇筑,适当加点膨胀剂,两边止水同时浇筑,保证不产生收缩裂缝,注意保养降温,另外建议再设一道沥青止水,中间用电加热丝,预防铜止水失效。
回复
chenyaqiou
2011年05月30日 10:52:50
9楼
3楼的回答很不错,不过相关的技术规范有木有呢?
回复