有工程厂用工作段电源为6.3KV,选择变压器的时变压器一次侧额定电压是6.3KV,选电动机的额定电压又是6KV,请问6KV的电机能接到6.3KV的电源上吗?
有工程厂用工作段电源为6.3KV,选择变压器的时变压器一次侧额定电压是6.3KV,选电动机的额定电压又是6KV,请问6KV的电机能接到6.3KV的电源上吗?
12楼
可以的,线路有电压损失。
回复
13楼
应该是可以用的
回复
14楼
电机的额定电压是多少,一般高于标称电压。可以用
回复
15楼
电机的额定电压是6KV,接到6.3KV是发电机的母线上,400V的系统是变压器的二次侧的额定电压,也就是变压器的二次侧的空载电压。6.3KV是发电机发出来的电压,这一段上的变压器的额定电压选择6.3KV,电动机的额定电压是6KV。今天查了一下电动机可以在额定电压±10%满载运行,但是电机总是过电压运行,对电机的损耗比较大。
回复
16楼
正解!
回复
17楼
可以,没有超出电压波动范围
回复
18楼
回复
19楼
首先,不知道为什么楼主一定要这样使用??
一般情况下应该标称是什么电压规格的电机,就应该在这个规格的电压下运行。如果为了应急、或者临时使用,是可以的。但是长期这么使用是不合理的。
回复
20楼
同意区管的意见,可以用的,我们就是这样的,运行4年了也没问题呀?
回复
21楼
我公司的母线电压等级为10.5kV,电动机的额定电压为10kV。实际运行中母线电压为9.9-10.2kV,运行一直正常。与楼主所提同类。
回复