6KV电机能接到6.3KV厂用工作段吗?
xiaochi511
xiaochi511 Lv.5
2011年05月24日 20:19:18
只看楼主

有工程厂用工作段电源为6.3KV,选择变压器的时变压器一次侧额定电压是6.3KV,选电动机的额定电压又是6KV,请问6KV的电机能接到6.3KV的电源上吗?

有工程厂用工作段电源为6.3KV,选择变压器的时变压器一次侧额定电压是6.3KV,选电动机的额定电压又是6KV,请问6KV的电机能接到6.3KV的电源上吗?
xiaochi511
2011年05月24日 20:26:15
2楼
期待高人
回复
dylan3940
2011年05月24日 20:56:26
3楼
6kV现在不都叫7.2kV电压等级么
回复
xiaochi511
2011年05月24日 21:11:30
4楼
是否有规范之类的
回复
xiaochi511
2011年05月24日 21:16:55
5楼
如果是额定7.2KV电压的电机,接到6.3KV工作电源上吗?
回复
xiaochi511
2011年05月24日 21:18:55
6楼
如果把6KV电动机接到6.3KV工作段上,根据规范要求电机的电压要求±5%,6.3KV工作段再有电压波动不就过电压运行了吗?
回复
huajx001
2011年05月24日 22:36:06
7楼

可以,没超出电压波动范围.
回复
xiaochi511
2011年05月24日 22:39:29
8楼
如果6.3KV电压波动+5%时不就超过了电动机的波动范围了吗?
回复
markluan_99
2011年05月25日 13:43:52
9楼
应该没有问题,
回复
lingxuct
2011年05月25日 14:10:13
10楼
这问题同380V电机能否接到(变压器输出电压为)400V的系统上是一样的!
回复
小清新
2011年05月25日 15:21:47
11楼
6.3KV是标称电压,6KV电动机正是这个标段的;正如10.5KV标称电压一样,接10KV电机正合适
回复

相关推荐

APP内打开