请问一个工程的改造加固设计是怎样的程序?
jasonyhsu
jasonyhsu Lv.2
2006年05月05日 13:58:23
只看楼主

我现在拿到一个课程设计是一个学校综合楼的改造加固工程,我以前从来没有做过改造加固,所以很没有头绪。老师可能是高估了我们的能力,而且他自己平时比较忙,很难有时间给我们进行细节的指导。我自己也很着急,因为对这个问题没有十分系统的认识,所以迟迟不能开工。我希望这个论坛里的大师们能给我一些指导。我的QQ:157813280email:jasonyhsu@yahoo.com肯请各位大师不吝赐教啊!

我现在拿到一个课程设计是一个学校综合楼的改造加固工程,我以前从来没有做过改造加固,所以很没有头绪。
老师可能是高估了我们的能力,而且他自己平时比较忙,很难有时间给我们进行细节的指导。我自己也很着急,因为对这个问题没有十分系统的认识,所以迟迟不能开工。
我希望这个论坛里的大师们能给我一些指导。
我的QQ:157813280
email:jasonyhsu@yahoo.com
肯请各位大师不吝赐教啊!
ytx-118
2006年05月06日 19:27:36
2楼
先检测,看缺多少荷载!有施工单位吗?我们是专业的加固公司QQ:522920762
回复
jasonyhsu
2006年05月07日 21:06:29
3楼
不好意思,目前我这个是个课程设计,是老师拿来让我们练手的。不过我想对楼上说,我们都是您的公司的潜在客户,我现在的同学将来都是我的同行,可以有许多工程介绍给你。
但是现阶段我目前最重要的任务就是把这个设计完成,如果您时间允许我还是很希望您能帮助我呵呵
回复
shiyan289
2006年05月08日 01:58:02
4楼
加固设计的程序
简单介绍如下:
首先知道我们要做什么?
譬如说:使用荷载的改变,使得原来结构的承载力不能满足要求,
再看是什么结构,原来的结构设计承载力是多少?跟新的使用要求差所少?
然后根据具体情况选择相应的加固方案。(你可以看一下加固规范)CECS25:90


回复
shiyan289
2006年05月08日 02:00:06
5楼
如果想细致讨论得话
你可以把你得课程设计任务书传到这里
相信有更多得热心人愿意帮你!
祝愿你做得更好
将来为这个行业作出突出贡献!
回复
jasonyhsu
2006年05月08日 12:18:19
6楼
是这样的,这个工程实际上是老师亲自做过的一个工程,所以任务书相对比较简单,有关工程的图纸和主要资料都在老师办公室里。不过我这里有一个这个工程的抗震鉴定报告以及改造后的结构图和建筑图,请大家帮忙看看
回复
jasonyhsu
2006年05月08日 12:24:10
7楼
我现在的了解是需要根据改造后的结构布置用PKPM建模,然后用PKPM算得实际需要的配筋,再与原结构的配筋对比,不足和超筋的部分要提出加固方案,本工程主要采用碳纤维加固,部分采用体外预应力加固,然后验算加固后的内力和变形。最后验算地基基础的变形。
请各位帮我分析一下是否完整,还有哪些地方需要注意。
谢谢!
回复
jasonyhsu
2006年05月08日 13:42:15
8楼
现在有几个问题:
1.建模时候是不是只需要建新的模型而不用旧的模型就可以了,因为由抗震鉴定报告可以查出原结构的配筋量。
2.这个工程的最上面一层是个钢结构门式刚架,用PKPM建模时如何考虑下面混凝土框架的影响?关于这方面各位大师能否提供一些有关书籍或者向我推荐一些我自己去找。
请各位大师解答
回复

相关推荐

APP内打开