各位高手帮帮忙啦,进来看看
eijuw
Lv.2
2006年05月05日 10:18:09
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
1、消火栓的设计用水量25L/S,喷淋的设计用水量40L/S,请问屋顶水箱设置为多少立方呢?2、消火栓的设计用水量25L/S时,室内消防给水管的管径用DN100可以吗?
1、消火栓的设计用水量25L/S,喷淋的设计用水量40L/S,请问屋顶水箱设置为多少立方呢?
2、消火栓的设计用水量25L/S时,室内消防给水管的管径用DN100可以吗?
免费打赏
kibo
2006年05月05日 14:55:23
2楼
1,屋顶水箱有效容积的确定,依据高规7,4,7,1条文。
2,立管采用DN100,上下部成环管道管径的确定应当经过系统计算。
回复
eijuw
2006年05月08日 08:46:47
3楼
不好意思,忘记说了,是多层厂房,关于规范的理解上我有点问题,能否请帮我算一下具体的立方数啊?
回复
saerka_rock
2006年05月08日 09:02:42
4楼
对规范的理解有问题就向人请教不能理解的地方,不能要求别人帮你算,这次人家帮你算了,以后呢?每次都要人家帮你算么?