室内排水立管问题,在线等
lxw19871128
2011年05月24日 10:56:01
只看楼主

室内排水系统:室内污水管一层检查口以上排水立管采用UPVC塑料螺旋消音排水管,柔性连接。一层检查口以下及排出管采用柔性抗震铸铁管,承插连接。这里的一层检查口以下及排出管为什么要采用柔性抗震铸铁管?是考虑的什么因素才采用这种管材?有知道的哥哥姐姐告诉下可以吗?在线等

室内排水系统:室内污水管一层检查口以上排水立管采用UPVC塑料螺旋消音排水管,柔性连接。一层检查口以下及排出管采用柔性抗震铸铁管,承插连接。
这里的一层检查口以下及排出管为什么要采用柔性抗震铸铁管?是考虑的什么因素才采用这种管材?
有知道的哥哥姐姐告诉下可以吗?在线等
免费打赏
yibasiba
2011年05月24日 12:25:41
2楼
为了消能,我见过底层的横管被削出很大的窟窿
回复
lxw19871128
2011年05月24日 14:42:25
3楼
消能? 能说清楚点吗?谢谢
回复
eyuxiong
2011年05月25日 10:09:59
4楼
高层立管中水流对立管和排出管那个弯头冲击力很大,塑料的管子都承受不了,一半做法是在立管中设效能弯,就是让水流弯个弯,减少竖向的冲击力。但是如果住宅内卫生间里面设消能弯话,占用室内空间,而且施工不便,所以一般做法就是出户横管用铸铁管。另外,出户管,如果直埋的话,PVC管的强度还是不怎么受信任,一般愿意用铸铁管。
另外,我觉得效能问题在内壁光滑直通的塑料管中比较明显,螺旋管我觉得其实问题不大。
回复
tomleng
2011年05月25日 20:30:30
5楼
这有这么多情况啊,受教了