采暖供回水方向如何确定?
nbaql
nbaql Lv.3
2006年05月04日 18:34:46
来自于采暖供热
只看楼主

采暖入口是相对于图纸为左供右回还是沿介质方向的右侧为供水?请大家赐教!

采暖入口是相对于图纸为左供右回还是沿介质方向的右侧为供水?请大家赐教!
免费打赏
nbaql
2006年05月04日 22:00:47
2楼
我是右供,一直是右供。可是换了新单位后,发现这里的专业设计者是左供,然后我问他应该左供还是右供,他说无所谓,真的无所谓吗?
回复
qinjunru918
2006年05月05日 14:54:04
3楼
在图纸上习惯画法是;供水管靠近入口暖沟壁,然后是回水。
这是我们的习惯。

反正这只是一种平面的表示方式,
实际中暖沟里供回水是以高一低布置得,
可以看图集上的暖沟剖面图。
回复
goutong-niwota
2006年05月05日 16:43:04
4楼
好像是应该是右供吧
回复
lwjlwj
2006年05月05日 20:46:47
5楼
沿介质方向的右侧为供水,大部分设计都这样做,技术上无大区别,主要是维修、维护时比较方便。
回复
背着房子找地皮
2006年05月07日 15:54:58
6楼
我们这里有位审图的老爷子,70多了。他说标准的做法就是右供(面向建筑的方向,右供左回),这样方便与外线连接。我已经挨了2次骂了,说现在的年轻人不认真,想象也是,外线连错了也不是小事
回复
lhhy302
2006年05月21日 01:13:57
7楼
沿供水方向的右侧为供水
回复
00544jlz
2006年05月22日 15:16:09
8楼
对于入口来说, 通常是顺着供水的方向, 右边是供水。
但是在地沟不是这样 ,通常呢, 回水的密度要比供水大一些,考虑到地沟管道支架的承重,一般呢靠近地沟墙的都是消防管、然后回水、最后供水,如果要是有几排支架,那么,上边是供水,下边是回水,我也是被院长骂了很多次才知道的!!我容易么?
回复
ferry
2006年05月22日 17:49:30
9楼
感觉这个问题本身没意思,跟帖的回答倒是挺有意思。如果外线仅仅靠左右或上下去连接,至少有一半要连错。楼上的小兄弟你可以拿着你们院设计的图纸带着院长去钻一次地沟,也给他上上课,他为这个骂你,他的水平可见一斑。
这个问题也不是无所谓,关键是要看管道怎样设置能避免或减少来回翻身,另外就是看引出的支管数量。基本原则就是要方便施工,如果你的管道布置可以优化,施工单位可不认得谁是院长,他会悄悄给你调整了,所以院长的面子保留至今。
我们为什么要设置地沟入口,仅仅是为了设入口装置吗?地沟入口的一个主要作用就是衔接内外线的标高和位置。
室内系统的施工单位如果不负责外线连接,那么就要标示管道类别,仅靠左右或上下位置判断听起来就象儿戏,也是第一次听说。
回复
dahai_2003a
2006年05月22日 21:19:38
10楼
从手册上看的是面向建筑物,右侧的是供水管。不过看过好多参考图,一般都不按那个要求画。
回复
j88512730
2006年05月22日 22:01:31
11楼
同意10楼的说法,左与右应该取决于实际情况。谁说也没用
回复

相关推荐