好象有这方面的规定,好象在抗震规范里面~~~~~~~~~~
我下去查查再讨论
回复
3楼
四肢箍
回复
4楼
混凝土结构设计规范 有具体条文说明
回复
5楼
b大于等于350宽的梁,必须采用四肢箍。
回复
6楼
各位找到规范相关条文了吗?
我还没找到。。。。。。。。。。。。。
回复
7楼
《混凝土结构设计规范》GB50010-2002第11.3.8条
回复
8楼
谢谢哦
《混凝土结构设计规范》GB50010-2002第11.3.8条
梁箍筋加密区长度内的箍筋肢距:一级抗震等级、不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值;二、三级抗震等级,不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值;四级抗震等级,不宜大于300mm。
《建筑抗震设计规范》GB50011-2001第6.3.5条
梁端加密区的箍筋肢距,一级不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm。
回复
9楼
那么框架柱呢?截面要多大才需要复合箍啊?
回复
10楼
《建筑抗震设计规范》GB50011-2001
6.3.11 柱箍筋加密区箍筋肢距,一级不宜大于200mm,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm。至少每隔一根纵向钢筋宜在两个方向有箍筋或拉筋约束;采用拉筋复合箍时,拉筋宜紧靠纵向钢筋并钩住箍筋。
6.3.13 柱箍筋非加密区的体积配箍率不宜小于加密区的50%;箍筋间距,一、二级框架柱不应大于10倍纵向钢筋直径,三、四级框架柱不应大于15倍纵向钢筋直径。
这两条均与框架柱箍筋肢距有关