【请问】三相相序接反,怎么会电压升高呢?
seeklucky
seeklucky Lv.2
2011年05月23日 22:11:42
只看楼主

《供规》上“ 在220/380伏供电线路上,发生相线与零线接错或三相相序接反”。三相相序接反,怎么会电压升高,烧坏电器呢?谢谢了!

《供规》上“ 在220/380伏供电线路上,发生相线与零线接错或三相相序接反”。三相相序接反,怎么会电压升高,烧坏电器呢?谢谢了!
免费打赏
yc0370
2011年05月23日 22:20:26
2楼
在220/380伏供电线路上发生相线与零线接错有可能将220接成380
回复
lifd
2011年05月24日 08:08:07
3楼
不是三相接反,而是零线接错了
回复
王学生
2011年05月24日 08:14:38
4楼
你家的电器用的是一个相线和一根零线,电压是220V,如果总线路零线与其他相线互调,接入你家的就是两根相线,电压就是380V,单相电气设备耐压值达不到380V,就会烧毁。
回复
qq390294557
2011年05月24日 09:56:03
5楼
楼上说的有道理。
回复
asad5623
2011年05月24日 10:47:32
6楼
三相供电电压不平衡,零线对A、B、C相电压当然不相等。
回复
houshucheng
2011年05月24日 11:26:45
7楼
零线与火线接错或短路
回复
wyl6688
2011年05月24日 11:31:44
8楼

电压不平衡对三相电压高低的影响不会太大,应该就是零线的问题。
回复
weilmeng
2011年05月24日 12:33:14
9楼
同样的疑惑?还望高人解答
回复
tiejialonhun135
2011年05月24日 13:26:51
10楼
这个不是接反吧?如果是接反 应该不会烧毁电器吧?
回复
yaoguizhong213
2011年05月24日 13:58:07
11楼
地板说得很清楚了啊,还要什么解释?