C相和零线互碰后,A相和零线的相电压2220v就变成了“A相与C相间的电压,即线电压380V”,对么?
C相和零线互碰后,A相和零线的相电压2220v就变成了“A相与C相间的电压,即线电压380V”,对么?
2楼
是的。前提是负荷远端,短路电流不能使C相保护动作,至使故障存在。
[
本帖最后由 wuchiqun 于 2011-5-23 22:11 编辑 ]
回复
3楼
中性点直接接地系统发生单相接地事故后,非接地相对地电压保持不变!即使保护不动作,A相对地电压还是220!
回复
4楼
首先从楼主描述的情况来看,此系统应是中性点不接地的,另是A相与零线短接,此时与单相接地的情况是不同的,A、C线电压应该降低至220,前提是保护不动作故障一直存在。
个人愚见
回复
5楼
220/380v系统是中性点直接接地的,也就是零线一定是接地的!要不然三相负载不平衡的话中性点会偏移,重者造成用户设备损坏!
回复
6楼
不对,还是220,你从哪来的理论就变成380
回复
7楼
是380!我处理过这样的事情!
回复
9楼
应该是220N电压,怎么会变成382V呢
回复
10楼
380V
回复
11楼
零线和三相任何一相相碰,应该没电压了吧,难道保护装置不起作用吗?
回复