防烟分区大小设置
chenming8_0
2011年05月23日 21:26:11
来自于通风排烟
只看楼主

本人设计一直认为上海地区地下车库、生产车间、公共建筑大空间场所的防烟分区大小均<2000平米设置,办公空间按<500平米设置, 外地项目地下车库防烟分区大小均<2000平米设置,其他均按照<500平米设置。 不知道大家平时设置防烟分区大小如何考虑。(本贴讨论的层高均小于6m)

本人设计一直认为上海地区地下车库、生产车间、公共建筑大空间场所的防烟分区大小均<2000平米设置,办公空间按<500平米设置,
外地项目地下车库防烟分区大小均<2000平米设置,其他均按照<500平米设置。
不知道大家平时设置防烟分区大小如何考虑。(本贴讨论的层高均小于6m)
免费打赏
aweicr
2011年05月24日 15:55:53
2楼
地下车库防烟分区大小均<2000平米设置,其他均按照<500平米设置,车规和建规的规定
回复
toplhc
2011年05月24日 21:06:24
3楼
2000和500是最大值,实际工程中不一定做到最大值,特别是500这个数,需视工程实际情况而定
回复
lwq002
2011年05月24日 22:26:52
4楼
做到500 的话
排烟量=500*120*1.2=72000
很大的 风管 不好布置
回复
dengjunbo42
2011年05月25日 14:42:11
5楼
地库一般按1500平米设置一个防烟分区,其他场所一般按200-300设置一个防烟分区,为了避免排烟管道过大
回复
kk82521169
2011年05月26日 22:13:12
6楼
平均分一分
不行多做几个分区
回复
zeelov
2011年05月28日 08:31:23
7楼
满足面积的情况下,看风管怎么走方便,就怎么分,建筑只管防火分区
回复
furunian
2011年05月28日 20:48:12
8楼
防烟分区 确实很让人头痛
回复
maxinguang
2011年05月28日 22:48:53
9楼

我一般只做到300左右,算下风管尺寸,大概也只能做到这个面积了。供大家参考
回复
maxinguang
2011年05月28日 22:50:29
10楼

严重同意。大空间还好点,遇到内走道错综复杂的小商铺,暖通麻烦死了。
回复