如题,六层砖混,C25混凝土,M7.5砂浆,墙体底层开1.2m宽门洞,上面几层不开洞,门洞上方如何设梁? 如果设墙梁,根据《砌体规范》混凝土最小为C30,砂浆最小为M10,不可能施工单位为了这一根梁再让搅拌站送一次C30的混凝土和M10的砂浆; 如果设过梁,根据规范考虑的荷载偏小,不安全; 如果按托墙梁设置,上部荷载考虑拱作用如何折减,且底框托墙梁最小宽度为300,混凝土最小为C30,
如题,六层砖混,C25混凝土,M7.5砂浆,墙体底层开1.2m宽门洞,上面几层不开洞,门洞上方如何设梁?
如果设墙梁,根据《砌体规范》混凝土最小为C30,砂浆最小为M10,
不可能施工单位为了这一根梁再让搅拌站送一次C30的混凝土和M10的砂浆;
如果设过梁,根据规范考虑的荷载偏小,不安全;
如果按托墙梁设置,上部荷载考虑拱作用如何折减,且底框托墙梁最小宽度为300,混凝土最小为C30,
如果按240宽的梁计算,不折减上部荷载,按普通简支梁计算,由于跨度小也能算过,但是规范上没有此种算法。
忘砖混达人指点!!!
32楼
过梁,虽然不是很懂
但也觉得过梁可以了,一米多不是很大……
回复
33楼
砖混达人是怎么炼成的,我要成为砖家
回复
34楼
直接过梁就好了,没超过2.1米都可以这么做的,模型算一下啊,抗震,抗压,没问题就行了
回复
35楼
设置过梁就可以的
回复
36楼
楼主考虑太多了,1.2米根本不需要特殊处理,估计还是外墙洞口,那荷载就更小了,用个过梁就可以,想放心了再加垫块,砖混的传递又不是直上直下。
回复
37楼
学习了
回复
38楼
回复
39楼
对规范的理解不够,对砖混的计算不了解,电算害死人啊!
回复
40楼
楼上说直接加过梁就行的请拿出实际依据来,事实上根据抗规7.1.7条,这种墙体上下不连续的做法是不允许的
回复
41楼
钢筋砼过梁就行,首层上面有圈梁,其上几层墙体荷载并不是都作用在过梁上面的,而且砌体有自拱作用的
回复