6层砌体结构,底层墙开1.2m门洞,如何设梁
hi_jay
hi_jay Lv.6
2011年05月23日 20:35:36
来自于砖混结构
只看楼主

如题,六层砖混,C25混凝土,M7.5砂浆,墙体底层开1.2m宽门洞,上面几层不开洞,门洞上方如何设梁? 如果设墙梁,根据《砌体规范》混凝土最小为C30,砂浆最小为M10,不可能施工单位为了这一根梁再让搅拌站送一次C30的混凝土和M10的砂浆; 如果设过梁,根据规范考虑的荷载偏小,不安全; 如果按托墙梁设置,上部荷载考虑拱作用如何折减,且底框托墙梁最小宽度为300,混凝土最小为C30,

如题,六层砖混,C25混凝土,M7.5砂浆,墙体底层开1.2m宽门洞,上面几层不开洞,门洞上方如何设梁?
如果设墙梁,根据《砌体规范》混凝土最小为C30,砂浆最小为M10, 不可能施工单位为了这一根梁再让搅拌站送一次C30的混凝土和M10的砂浆;
如果设过梁,根据规范考虑的荷载偏小,不安全;
如果按托墙梁设置,上部荷载考虑拱作用如何折减,且底框托墙梁最小宽度为300,混凝土最小为C30,
如果按240宽的梁计算,不折减上部荷载,按普通简支梁计算,由于跨度小也能算过,但是规范上没有此种算法。
忘砖混达人指点!!!
免费打赏
qin.jq
2011年05月24日 17:35:20
22楼
现在的设计院,哎!建筑市场真是太需要整顿了!
回复
liao820207
2011年05月24日 20:38:34
23楼
晕,楼主误解规范了!
回复
sunchao1977
2011年05月24日 21:18:52
24楼
过梁没问题!!!
回复
mokatsch
2011年05月24日 22:31:06
25楼
楼主就一可以改行的书呆子。。。。。。。。
你还是别搞建筑了。。。。。。。。。。。。
不适合你。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
yyc5795y
2011年05月24日 23:32:24
26楼
那如果洞口是2米2 呢??
回复 19# 的帖子

1. 我觉得还是这位比较负责任。
2.严格意义上考虑:这就是墙梁。套用墙梁计算公式没有错误,但是构造上是否必须采用C30,现在可能还真没有这样设计的(因为上部一般层层有圈梁)。个人理解:墙梁适用比较大的跨度,上面几层墙。
3. 完全采用过梁可能也不太合适。过梁适用比较小的跨度,上面墙体高度较小。
4. 但是在规范没有明确:当梁上有 几米高墙体以下 可按过梁计算,几米高以上按墙梁计算前。

建议楼主还是要综合考虑:
1)例如:取中间值
2)当然最简单的是:像有人提到的,大部分楼层都设有圈梁。如果层层圈梁,各层圈梁可以满足1.2米宽度范围内各层的墙体重量了。当然,下部设一个一般过梁就可以了。但是,如果洞口加大到例如2.2米,上部圈梁已经满足不了了,下部过梁就要增大了。
3)如果没有圈梁。采用的是现浇板,按规范要求一般需设两个附加筋d12,也可按加筋过梁考虑。
4)记得前一段,一砖混楼山墙崩掉了一层,竟然没有倒塌,很是奇怪呀。不过,设计可不能以此为例,最好自己要给自己找一个能解释通的做法。

[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-24 23:41 编辑 ]
回复
zbhualala
2011年05月25日 00:29:42
27楼
过梁,别想多了,呵呵
回复
ys-007
2011年05月25日 02:08:33
28楼
1.2m宽?直接用过梁就可以解决了,楼主考虑得太多了,何况洞口也不是多大
回复
夏宁
2011年05月25日 08:19:21
29楼
窗洞大部分都比1.2
m大,不需特别考虑。
回复
mayp2006
2011年05月25日 08:37:37
30楼
过梁就可以啦,楼主觉得不安全的话,在洞口两侧设上构造柱,加一根小梁就可以啦
回复
melvin_wei
2011年05月25日 08:38:36
31楼
楼主考虑太多了,1.2米洞口只需要设过梁足以。
回复

相关推荐

APP内打开