如题,六层砖混,C25混凝土,M7.5砂浆,墙体底层开1.2m宽门洞,上面几层不开洞,门洞上方如何设梁? 如果设墙梁,根据《砌体规范》混凝土最小为C30,砂浆最小为M10,不可能施工单位为了这一根梁再让搅拌站送一次C30的混凝土和M10的砂浆; 如果设过梁,根据规范考虑的荷载偏小,不安全; 如果按托墙梁设置,上部荷载考虑拱作用如何折减,且底框托墙梁最小宽度为300,混凝土最小为C30,
如题,六层砖混,C25混凝土,M7.5砂浆,墙体底层开1.2m宽门洞,上面几层不开洞,门洞上方如何设梁?
如果设墙梁,根据《砌体规范》混凝土最小为C30,砂浆最小为M10,
不可能施工单位为了这一根梁再让搅拌站送一次C30的混凝土和M10的砂浆;
如果设过梁,根据规范考虑的荷载偏小,不安全;
如果按托墙梁设置,上部荷载考虑拱作用如何折减,且底框托墙梁最小宽度为300,混凝土最小为C30,
如果按240宽的梁计算,不折减上部荷载,按普通简支梁计算,由于跨度小也能算过,但是规范上没有此种算法。
忘砖混达人指点!!!
12楼
按过梁就可以了,何况洞口也不是多大
回复
13楼
怕荷载大 设钢筋砖过梁足矣
回复
14楼
楼主多虑了,照楼上几位做法就可以了,还是对砖混不熟悉!
回复
15楼
设置过梁即可
回复
16楼
设钢筋砼过梁
回复
17楼
直接过梁就好了,没超过2.1米都可以这么做的,模型算一下啊,抗震,抗压,没问题就行了
回复
18楼
直接过梁就好了,没超过2.1米都可以这么做的,模型算一下啊,抗震,抗压,没问题就行了
回复
19楼
那如果洞口是2米2 呢??
回复
20楼
楼主给我最近的烦恼和迷茫一样,我最近做一个也是地下室的走道有个洞口,洞口处上面5层都是墙体,这个洞口处的梁我不知道怎么弄了。(洞口处上面正好是圈梁底)
回复
21楼
纯过梁考虑即可,可参见《砌体规范》7.2。砌体砖墙荷载传递一般按45°向下扩散,所以这个门洞负担荷载非常有限。如果门洞过大可考虑层层设梁(l>2m),无需按底框设计。