如题,六层砖混,C25混凝土,M7.5砂浆,墙体底层开1.2m宽门洞,上面几层不开洞,门洞上方如何设梁? 如果设墙梁,根据《砌体规范》混凝土最小为C30,砂浆最小为M10,不可能施工单位为了这一根梁再让搅拌站送一次C30的混凝土和M10的砂浆; 如果设过梁,根据规范考虑的荷载偏小,不安全; 如果按托墙梁设置,上部荷载考虑拱作用如何折减,且底框托墙梁最小宽度为300,混凝土最小为C30,
如题,六层砖混,C25混凝土,M7.5砂浆,墙体底层开1.2m宽门洞,上面几层不开洞,门洞上方如何设梁?
如果设墙梁,根据《砌体规范》混凝土最小为C30,砂浆最小为M10,
不可能施工单位为了这一根梁再让搅拌站送一次C30的混凝土和M10的砂浆;
如果设过梁,根据规范考虑的荷载偏小,不安全;
如果按托墙梁设置,上部荷载考虑拱作用如何折减,且底框托墙梁最小宽度为300,混凝土最小为C30,
如果按240宽的梁计算,不折减上部荷载,按普通简支梁计算,由于跨度小也能算过,但是规范上没有此种算法。
忘砖混达人指点!!!
2楼
1.2m宽?直接用过梁就可以解决了,楼主考虑得太多了,仔细分析
回复
3楼
1.2m宽门洞上的梁不是底框梁,它不承受上面几层墙的重量
回复
4楼
楼主考虑太多了,1.2米根本不需要特殊处理,估计还是外墙洞口,那荷载就更小了,用个过梁就可以,想放心了再加垫块,砖混的传递又不是直上直下。
回复
5楼
过梁就可以了,两上面几层墙体荷载并不是都作用在过梁上面的,砌体是会扩散的,
回复
6楼
过梁可以解决
回复
7楼
楼主你考虑那么多做什么,1米2的洞口正常设计啊,过梁上在楼层处肯定还有圈梁,没必要像你考虑的那么繁琐,至于施工单位的事,他们得对你的图纸负责,也要对他们的工程负责,不能说他们麻烦就不弄了,是吧
回复
8楼
楼主太较真了,就应该是过梁,还是很小的过梁
回复
9楼
过梁计算参见《砌规》7.2条
回复
10楼
我也觉得设置过梁即可啊
回复
11楼
纯过梁而已,不必过虑了。
回复