各位同行大家好:我发一张供电系统图在图纸中,设计的进线电缆是先进漏电断路器在经过电表和互感器但是,地方供电局要求进线电缆先进电表和互感器,后面在连接总的漏电断路器。请问各位朋友这两种做法有何异同?对采用哪种做法是否有强制性要求?非常感谢
各位同行大家好:
我发一张供电系统图
在图纸中,设计的进线电缆是先进漏电断路器在经过电表和互感器
但是,地方供电局要求进线电缆先进电表和互感器,后面在连接总的漏电断路器。
请问各位朋友
这两种做法有何异同?对采用哪种做法是否有强制性要求?
非常感谢
2楼
把电流互感器放在漏电断路器的前面,(电流互感器一般不会发生短路)是防止偷电,地方供电局的习惯要求。
回复
3楼
供电局的要求!!没有规范要求的!!
回复
4楼
同意!
回复
5楼
地方供电局要求进线电缆先进电表和互感器,后面在连接总的漏电断路器。供电局的要求是对的。
回复
6楼
这要看这只电度表的作用,如果只是内部考核用,装在前面和后面是没有设么区别的,如果是电业局考核计费用,则必须安装在前面,以免偷电。
回复
7楼
从图中还可发现一个问题,就是总开关选用的是四极开关,四极开关的选用要慎重,一定要与接地形式相适应。否则随便断开零线,或断开不同步,会带来不良后果。
回复
8楼
供电局的要求啊 否则他不让你送电的 那样防止了盗电啊。
回复
9楼
3P+N的话是4P3D吧 N线是不随开关通断的,一直导通
回复
10楼
供电公司要求“400V系统,电度表计量必须在断路器前,目的就是防止偷电。不是从安全方面来考虑的。
还有就是采用供电公司提供的计量箱,带锁的,里面有断路器等,从计量箱出来可以接漏电保护器,这个比较好一些,就是价格高点,但是安全。
回复
11楼
供电局的要求防止盗电
回复