压缩机报热过载故障
zghaibokt
zghaibokt Lv.2
2011年05月23日 09:05:57
只看楼主

有一台汉中螺杆机,不定期报压机过载(据用户反映天气热是报的频繁)。满载时测得电流87A(正常标注电流96A)、排气温度最高时82度。报热过载故障后2-5分钟自已还能恢复。请教各位高手此问题如何解决?谢了

有一台汉中螺杆机,不定期报压机过载(据用户反映天气热是报的频繁)。满载时测得电流87A(正常标注电流96A)、排气温度最高时82度。报热过载故障后2-5分钟自已还能恢复。请教各位高手此问题如何解决?谢了
免费打赏
zghaibokt
2011年05月24日 09:35:22
12楼
冷凝器刚刚清洗过,现在看还很干净的通风挺好的
回复
xialiansong
2011年05月24日 10:36:55
13楼
压缩机过载保护,在数字量输入时,压机过载保护是常闭触点,当发生过载时,常闭触点断开。因考虑常闭触点断开的原因!
回复
liudesheng521
2011年05月25日 09:50:25
14楼
是水冷的吗?你可以清洗一下冷却器。
回复
喜羊羊
2011年05月25日 14:37:13
15楼
看着阁下所说的参数都挺正常的,电流和排气温度等都没问题。
可以去咨询一下,编程的设计师,当时设计时,是采集到哪个信号之后显示压机过载?,有些设计师设计的可能根据个人习惯做出的。
一般的热过载,是电源电压不稳或者缺相、接线松动、压缩机保护模块故障(这个应该检查一下)、冷凝器部分出现故障(风机堵转、反转、有异物、外界温度太高等)、压缩机排气温度传感器或者电机线圈温度传感器故障(与实际温度不符)等
回复
gjwee314
2011年05月25日 17:46:30
16楼
机组运行状况已经很危险了,检查冷却塔,没问题的话清洗冷凝器,恭喜你可以赚大几千元了
回复
gjwee314
2011年05月25日 17:48:43
17楼
不要说冷凝器刚清洗过,只要看冷凝器出水温度就知道了
回复
cjy982916
2011年05月25日 18:09:52
18楼

如果是水冷的,你的排气温度82度,我觉得高了,还是检查冷却水和油
回复
caoyahoo
2011年05月25日 18:50:56
19楼
看描述的情况好像是过流保护器有问题。
回复
石老人
2011年05月26日 09:26:41
20楼
建议检测一下冷却水进出水温度,是不是冷却有问题
回复
airclimasia
2011年05月26日 14:26:57
21楼
把膨胀阀关小俩圈,看会好一点吗
回复