压缩机报热过载故障
zghaibokt
zghaibokt Lv.2
2011年05月23日 09:05:57
只看楼主

有一台汉中螺杆机,不定期报压机过载(据用户反映天气热是报的频繁)。满载时测得电流87A(正常标注电流96A)、排气温度最高时82度。报热过载故障后2-5分钟自已还能恢复。请教各位高手此问题如何解决?谢了

有一台汉中螺杆机,不定期报压机过载(据用户反映天气热是报的频繁)。满载时测得电流87A(正常标注电流96A)、排气温度最高时82度。报热过载故障后2-5分钟自已还能恢复。请教各位高手此问题如何解决?谢了
免费打赏
fengxiang1025
2011年05月23日 09:16:43
2楼
先对端子接线进行紧固,再看一下回气过热度及吸气压力状况,有可能是回气过热度偏大造成,调整膨胀阀试一下。
回复
zghaibokt
2011年05月23日 10:21:52
3楼
回气温度满载时12-18度。而且压机吸气段结露。
回复
zghaibokt
2011年05月23日 11:10:14
4楼
期盼中。。。。
回复
a13656815793
2011年05月23日 17:30:51
5楼
回复
pyd5127
2011年05月23日 19:43:07
6楼
查一下接触器和电流检测回路试试,看机组的参数好像正常的,如果是压缩机过热的话,应该是内埋热保护跳机,看你的说法,像是外置保护点
回复
fuxuefei444126
2011年05月23日 20:32:17
7楼
回复
zghaibokt
2011年05月24日 08:24:49
8楼
谢谢!我正在检测压机热继电器
回复
fengxiang1025
2011年05月24日 08:35:08
9楼
回气温度稍高。核对一下蒸发温度,吸气温度高于蒸发温度3度较好。如偏高请逆时针调整膨胀阀一两圈。另外看一下视液镜,如有气泡现象就适当补充冷剂。
回复
zghaibokt
2011年05月24日 09:16:46
10楼
室内是组合风柜,室外是风冷冷凝。回气温度还高吗?高压18公斤低压4.5公斤
回复
诺尔制冷
2011年05月24日 09:31:46
11楼
我觉得是冷凝压力偏高造成。
回复