2011年5月第一周结构技术问题汇总 1、 TCAD可否插入自定义的图框?答:PKPM安装目录CFG文件夹中有会签栏hql.t和标题栏btl.t两个默认的T图,可将该二者改为需要的内容,再从TCAD中插入。 2、 按照荷载规范,设计楼面梁时,只考虑消防车道荷载折减,其他层楼板不折减,如何处理?答:可在PMCAD中不考虑活荷载折减,同时将消防车荷载手工折减后填入楼面荷载中。
1、 TCAD可否插入自定义的图框?
答:PKPM安装目录CFG文件夹中有会签栏hql.t和标题栏btl.t两个默认的T图,可将该二者改为需要的内容,再从TCAD中插入。
2、 按照荷载规范,设计楼面梁时,只考虑消防车道荷载折减,其他层楼板不折减,如何处理?
答:可在PMCAD中不考虑活荷载折减,同时将消防车荷载手工折减后填入楼面荷载中。
3、 基础CAD防水板菜单计算后有无板反力的计算书输出?
答:没有。由于防水板不受土反力,板下不需要输入基床系数,只是柱、墙作为支座,程序中认为该板只有荷载,而没有反力。
4、 非抗震时可以定义弹性楼板吗?
答:可以定义,弹性楼板并不是只在地震时才能使用。
5、 SLABCAD第四步板带交互验算中,能否考虑人防荷载?
答:可以考虑人防荷载。
6、某框剪模型,结构地区选择广东,使用08版SATWE计算。 SATW旧与SATWE计算同一墙轴压比判断限值不同,7度一级抗震,SAWE旧采用0.5判断,SAWE新采用0.4,哪个为准?
答:应以后者为准,与是否选择广东地区无关。02高规7.2.5条,矩形截面独立墙肢的截面高度hw不宜小于截面厚度bw的5倍;当小于5时,轴压比限值取0.4。SATWE旧(09年前的版本)未执行该条,现在SATWE已经加入。
7、SATWE选择框剪和框架体系,一个计算通过,一个计算终止,与结构体系是否有关?
答:计算是否通过一般与选择何种结构体系无关,可从其他方面考虑。
8、二维计算“PK数据交互输入和计算”打不开PMCAD中形成的PK文件。
答:可以打开,操作为进入PK后,选择——打开已有数据文件——文件类型——空间建模形成的平面框架文件(PK-*)——选择PMCAD生成的PK文件名。
9、SATWE结果梁“构件信息”中组合工况号LOADCASE显示0什么意思?
答:一般是该梁的设计弯矩为恒活控制,显示0是该截面设计弯矩为简支梁弯矩的一半控制。另外,当梁所有弯矩组合值都为正值,即梁面不受拉时,梁面的弯矩和工况号都显示0。
10、抗震规范表5.1.3中,计算地震作用时,屋面活荷载组合值系数取0,SATWE如何执行?
答:目前未进行区分,屋面活荷载重力荷载代表值组合系数取0.5。
11、基础CAD地质资料输入,导入DWG孔点图时误将比例输入1,实际中4000mm变为4000m,如何恢复正常?
答:地质资料中默认的孔点坐标单位为米,而AUTOCAD中一般以毫米绘制,导致上述情况发生。此时可直接编辑工作目录中的地质资料文件,如AA.dz,用记事本打开,将其中的孔点坐标缩小1000倍。再进入地质资料菜单,孔点位置恢复正常。
12、基础CAD中筏板的混凝土保护层厚度在哪里输入?
答:程序中并没有保护层厚度的输入,按照有垫层的基础50mm再加上钢筋的半径来计算有效高度。
13、基础CAD筏板有限元计算结果中板最大反力图中没有地震工况下的反力出现,与经验不符,该模型为8度接近100米。
答:程序用地震组合下的反力除以1.25后和非地震组合下的反力比较,取较大值作为最大板反力。用户可以选择某个地震组合的反力图来查看。
中国建筑科学研究院PKPM CAD工程部深圳分部
深圳建研软件有限公司
2011-5-12