欧式箱变的做法
梁栋永
梁栋永 Lv.5
2006年05月03日 20:29:03
只看楼主

请问大家在做欧式箱变时,高压环网柜到变压器这一段是怎么样连接啊?是用套好高压热缩套管的铜排来做;还是用高压电缆做啊;我就知道用高压电缆是没问题的,不过我公司没人能做,要到外请人来做,成本就高了.用铜排来连接不知行不?能通过验收吗?

请问大家在做欧式箱变时,高压环网柜到变压器这一段是怎么样连接啊?
是用套好高压热缩套管的铜排来做;
还是用高压电缆做啊;
我就知道用高压电缆是没问题的,不过我公司没人能做,要到外请人来做,成本就高了.
用铜排来连接不知行不?能通过验收吗?
免费打赏
spycsc
2006年05月03日 23:46:05
2楼
好像是可以用排做吧!我们公司也是用电缆连的,据说是因为用电缆比较方便 省事,铜排比较麻烦,相对的成本也较高,是不是这样我就不知道了.
回复
gdjywxp
2006年05月04日 10:23:50
3楼
只要满足安全距离的要求可以做铜排,但排比较难做(变压器大的时候你变压器室空间就相对小,做排也难做),电缆方便省事。自己把高压电缆一裁压好线耳打下耐压一接就完事拉。
回复
梁栋永
2006年05月04日 17:53:53
4楼
多谢指教了
回复
mlzwh2002
2006年07月03日 11:34:13
5楼
都用铜排做啊,我们做过很多的,用电缆太烦
回复
mlzwh2002
2006年07月03日 11:34:46
6楼
要是不会,出个图与你就是
回复
abcd.126
2006年07月03日 19:02:46
7楼
柜体与变压器可用排做,只需开设绝缘管就行了
回复
maillove2002
2006年07月04日 11:13:50
8楼
呵呵,我们都用电缆做的,方便省事,做排的话还要在隔板上开大孔过排,安全距离也不好掌握。
回复
maillove2002
2006年07月04日 11:15:11
9楼
还是用电缆的方便快捷简单。用排的话还要在隔板上开大孔,麻烦的说,排也不好做!
回复
hzyxan
2006年07月04日 11:28:07
10楼
我们都是用排做,没什么问题,只要保证安全间距及固定好排就行了,用电缆成本可能要高点!
回复
ztszhou
2006年07月04日 17:27:52
11楼
我们是用电缆做的,定位比较方便。用铜排的话,我觉得没用电缆好做。
回复

相关推荐

APP内打开