请教1.有一法院审判综合楼(二类高层建筑),它的设备监控室和机房可以设置喷淋吗? 2.喷淋给水管是否可以穿越防火分区?
请教1.有一法院审判综合楼(二类高层建筑),它的设备监控室和机房可以设置喷淋吗?
2.喷淋给水管是否可以穿越防火分区?
2楼
回答:
1.《建筑设计防火规范》
8.5.5 下列场所应设置自动灭火系统,且宜采用气体灭火系统:
1 国家、省级或人口超过 100 万的城市广播电视发射塔楼内的微波机房、分米波机房、米波机房、变配电室和不间断电源(UPS)室; 2 国际电信局、大区中心、省中心和一万路以上的地区中心内的长途程控交换机房、控制室和信令转接点室; 3 两万线以上的市话汇接局和六万门以上的市话端局内的程控交换机房、控制室和信令转接点室; 4 中央及省级治安、防灾和网局级及以上的电力等调度指挥中心内的通信机房和控制室; 5 主机房建筑面积大于等于 140m2的电子计算机房内的主机房和基本工作间的已记录磁(纸)介质库; 6 中央和省级广播电视中心内建筑面积不小于 120m2的音像制品仓库; 7 国家、省级或藏书量超过 100 万册的图书馆内的特藏库;中央和省级档案馆内的珍藏库和非纸质档案库;大、中型博物馆内的珍品仓库;一级纸(绢)质文物的陈列室; 8 其它特殊重要设备室。
2.关于防火墙,《建筑设计防火规范》中也明确写了:第7.1.5 条 防火墙上不应开设门窗洞口,当必须开设时,应设置固定的或火灾时能自动关闭的甲级防火
门窗。 可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。其它管道不宜穿过防火墙,当必须穿过时,应采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实;当管道为难燃及可燃材质时,应在防火墙两侧的管道上采取防火措施。
回复
3楼
机房、及监控室均不能设喷啉,原因是电子设备进水了。消控设备不能正常运行发送报警信号、警报系统。
回复
4楼
喷淋管是钢管,那是肯定可以穿过防火分区的,想象一下,不能穿过防火分区那是怎么个情形?
回复
5楼
二楼回复得很全面
回复
6楼
以学习为目的
回复
7楼
2楼回复的准确。
电子设备类机房通常都不会设置喷淋的,水灾的损害不会小于火灾,所以规范里才会这样规定。
喷淋管可以穿防火分区,但不要穿过电气类设备用房
回复
8楼
监控室,弱电间强电间之类的不允许布设喷淋系统的,设置满足要求的灭火器还是必须的
回复
9楼
地下停车库的尾气机房需要设置喷淋吗?
回复
10楼
学习,楼上说的有道理
回复
11楼
这个有没有规范明确要求啊?
回复