请教各位高手,单位的自备井配了一台三相2.2千瓦的潜水泵,这台泵应该配三芯电缆还是四芯电缆,也就是要不要接地线的问题。水泵在井内大约40米深。
请教各位高手,单位的自备井配了一台三相2.2千瓦的潜水泵,这台泵应该配三芯电缆还是四芯电缆,也就是要不要接地线的问题。水泵在井内大约40米深。
2楼
四芯电缆,必须接地(PE)线。
回复
3楼
谢谢上面的朋友回复,可给我们打井安装水泵的施工单位却说,他们以前都是用的三芯电缆,水泵在井内,井管和井水就是良好的接地体,不用再多一根线拉到地面上来接入整个厂区的接地系统。如果像他们这样做会有什么不良的后果吗?再次感谢
回复
4楼
如果井管有良好的接地,水泵外壳与井管连接即可。
回复
5楼
必须是4芯
回复
6楼
还是不太明白,期待更深入的解释
回复
7楼
井管和水并非良好的接地体,我们这里曾有人利用自来水管作接地体,结果用电器漏电了,谁开水龙头用水就电谁,你说安全吗?
回复
8楼
反正我们买的潜水泵都有地线
回复
9楼
地线最好还是用上。
回复
10楼
楼主没有理解接PE线的意义。
在水泵漏电的情况下,接PE线,可转化为短路,使得断路器跳闸。
如果没有接PE线,应该采用漏电开关。
回复
11楼
必须使用四芯电缆(带PE)电缆,因为利用导线作PE线,其阻抗远小于“井管和井水就是良好的接地体”阻值,发生漏电时其大故障电流保证断路器能断开回路。