关于风荷载舒适度验算请教
jun_neu
jun_neu Lv.3
2011年05月22日 19:29:54
只看楼主

1、施岚清书中例题这个0.32是哪里来的系数计算中已经有重现期调整系数,那么基本风压是不是取50年的风压?[ 本帖最后由 jun_neu 于 2011-5-22 19:31 编辑 ]

1、施岚清书中例题


这个0.32是哪里来的系数

计算中已经有重现期调整系数,那么基本风压是不是取50年的风压?

[ 本帖最后由 jun_neu 于 2011-5-22 19:31 编辑 ]
免费打赏
puma_szw
2011年05月22日 21:38:08
2楼
《高规》4.6.6条明确指出,舒适度验算应采用10年一遇的风荷载。
结构顶点最大加速度通常按照《高层钢结构规程》中的公式计算。
回复
jun_neu
2011年05月24日 22:28:43
3楼
但我还是不明白0.32系数是怎么来的
回复
zkoei
2012年03月22日 10:26:03
4楼
详见《高规》3.7.6条