急问孔桩最小配筋率
shatiangaoming
2011年05月22日 18:21:24
只看楼主

孔桩最小配筋率只有0.001,有没有办法补救措施

孔桩最小配筋率只有0.001,有没有办法补救措施
免费打赏
constructional
2011年05月22日 21:27:58
2楼
配筋率:当桩身直径为300~2000mm 时,正截面配筋率可取0.65%~0.2% (小直径桩取高值);对受荷载特别大的桩、抗拔桩和嵌岩端承桩应根据计算确定配筋率,并不应小于上述规定值;
现在配筋率仅有百分之0.1,显然太小,如果计算确实不需要那么多钢筋,也只好如此;看看审图是否能过,若不行必须采取措施。
回复
shatiangaoming
2011年05月22日 21:38:16
3楼
桩已经做了,还能采取什么措施呢
回复
大牙
2011年05月22日 21:58:44
4楼
规范不是有加固措施吗
回复
shatiangaoming
2011年05月23日 00:29:10
5楼
在哪里呀,没看到啊
回复
shatiangaoming
2011年05月23日 00:31:20
6楼


孔桩最小配筋率0.65是怎么算出来的,不满足的话孔桩会断掉吗
回复
constructional
2011年05月23日 08:12:52
7楼
桩规:4.1.1 灌注桩应按下列规定配筋:
1 配筋率:当桩身直径为300~2000mm 时,正截面配筋率可取0.65%~0.2% (小直径桩取高值);对受荷载特别大的桩、抗拔桩和嵌岩端承桩应根据计算确定配筋率,并不应小于上述规定值;
2 配筋长度:
1) 端承型桩和位于坡地岸边的基桩应沿桩身等截面或变截面通长配筋;
2)桩径大于600mm 的摩擦型桩配筋长度不应小于2/3 桩长;当受水平荷载时,配筋长度尚不宜小于4.0/α(α为桩的水平变形系数);
3)对于受地震作用的基桩,桩身配筋长度应穿过可液化土层和软弱土层,进入稳定土层的深度不应小于本规范第3.4.6 条规定的深度;
4) 受负摩阻力的桩、因先成桩后开挖基坑而随地基土回弹的桩,其配筋长度应穿过软弱土层并进入稳定土层,进入的深度不应小于2~3 倍桩身直径;
5) 专用抗拔桩及因地震作用、冻胀或膨胀力作用而受拔力的桩,应等截面或变截面通长配筋。
3 对于受水平荷载的桩,主筋不应小于8φ12;对于抗压桩和抗拔桩,主筋不应少于6φ10;纵向主筋应沿桩身周边均匀布置,其净距不应小于60mm;
4 箍筋应采用螺旋式,直径不应小于6mm,间距宜为200~300mm;受水平荷载较大桩基、承受水平地震作用的桩基以及考虑主筋作用计算桩身受压承载力时,桩顶以下5d 范围内的箍筋应加密,间距不应大于100mm;当桩身位于液化土层范围内时箍筋应加密;当考虑箍筋受力作用时,箍筋配置应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010 的有关规定;当钢筋笼长度超过4m 时,应每隔2m 设一道直径不小于12mm 的焊接加劲箍筋
回复