我做的污水处理厂设计近期日规模40000吨,采用氧化沟工艺,需要算污泥回流量,算出的回流比是0.5,那回流量就是20000吨了? 如果是的话 ,4万吨的规模回流就2万吨,还有一部分要进行剩余污泥处理,那消毒池出水岂不是太少? 污泥回流管的流速规范是在什么范围内呢?管径大于DN400的行不? 请教各位朋友指点~~~

我做的污水处理厂设计近期日规模40000吨,采用氧化沟工艺,需要算污泥回流量,算出的回流比是0.5,那回流量就是20000吨了?
如果是的话 ,4万吨的规模回流就2万吨,还有一部分要进行剩余污泥处理,那消毒池出水岂不是太少?
污泥回流管的流速规范是在什么范围内呢?管径大于DN400的行不? 请教各位朋友指点~~~
免费打赏
liuqiang211
2011年06月02日 08:36:06
12楼

污泥回流一般是压力,还没见过重力方式回流污泥的。
回复
lx_613
2011年06月02日 09:37:23
13楼
恩 说的是 看来我这学的不够啊
回复
lilu0825
2011年08月05日 09:44:22
14楼
以奥贝尔氧化沟为例(0、1、2),除总氮的时候需要从中间回流到外侧,按照一定比例,跟AO工艺思路一样。