过车路面盖板配筋?
qchh
qchh Lv.2
2011年05月22日 14:42:33
来自于道路工程
只看楼主

在市政道路上,路上有检查井,1.5mx1.5m。无覆土,需要双层配筋吗,求各位高手指点啊!

在市政道路上,路上有检查井,1.5mx1.5m。无覆土,需要双层配筋吗,求各位高手指点啊!
免费打赏
langqiao
2011年05月22日 15:29:09
2楼
没说清楚,检查井不用配筋,是圆的还是方的,我现在可以告诉你,如检查井周边可以加固,100X100混凝土截面,配4根10毫米钢筋,箍筋为6毫米,间距20毫米,如水泥混凝土路面加固,采用150X200方格网,主筋14螺纹,分布筋8毫米,上下双层,方圆切缝方法不一样,配筋范围不一样,视具体情况定.

[ 本帖最后由 langqiao 于 2011-5-22 15:31 编辑 ]
回复
qchh
2011年05月22日 16:18:21
3楼
非常感谢,是方形1.5mx1.5m检查井的盖板,上面没有覆土,直接过车。我想是按受力特点布单层就可以了,但老工程师告诉我过车的话受震动荷载,所以必须布双层。我也不清楚了,请多指教
回复
iewoul
2011年05月23日 17:22:53
4楼
多多益善吧,哈哈
回复
limits258
2011年05月25日 09:47:48
5楼
应该要双层,我是搞施工的,如果上面无覆土,且在快车道上,钢筋要加密且砼要加厚,才保险。现在路上超重的车太多,有些数据不可靠
回复
zhuguangfeng
2011年05月26日 01:31:41
6楼
从安全角度,盖板要加厚,配双层钢筋。
回复
lz19871209
2011年05月26日 11:20:52
7楼
你计算 陪单层钢筋就够了? 荷载 按多少算的 一般过车 上无覆土 应该配双筋的··
回复
kroos2010
2011年05月28日 09:12:06
8楼
可以,只要能通车的道路,什么车都可能过,还是保守点好
回复
qchh
2011年05月30日 10:23:51
9楼
谢谢各位前辈高手的指教,非常感谢啊。现在都做雨污分流,路面上井太多,还有就是有些地方地势太平坦,盖板保证不了足够的埋深,所以只能处理了。
现有的图集只是不过车的配筋,哪位前辈有好的图集麻烦推荐来看看!
回复

相关推荐

APP内打开