【请问】发现土大面积的有反弹现象是因为砼板原因吗?
lipeng868
lipeng868 Lv.3
2011年05月21日 18:55:32
来自于道路工程
只看楼主

现新修一条市政道路,其中设计KO+000与原来一条老路垂直交接,新修道路要比垂直交接的老路高1.5米左右,现设计图纸 老路在200米左右逐渐提高与新修道交接,原老路为混凝土面层,设计要求不破板直接在混凝土板上填土,另老路改造200米范围增加一公交站台,因些比原老路加宽了不少,但实际老路一侧一大型建筑工地围墙,因些老路改造有三米左右不能完成,甲方要求我方能做多少是多少,现按三十公分一层在老路上填土,围墙边留五十公分没有填土(怕压路机把围墙挤垮)填三层压实后下了一星期左右的雨,天睛后重新压实,发现土大面积的有反弹现象。请问这是因为砼板封水,使水不再向下渗透而使水全留在土里的原因吗,还是因为水从围墙边松散区域进入土层的吗,这些原因导致土下层的含水量过大导致大面积的反弹吗?有没有什么办法可以决排水的问题?

现新修一条市政道路,其中设计KO+000与原来一条老路垂直交接,新修道路要比垂直交接的老路高1.5米左右,现设计图纸 老路在200米左右逐渐提高与新修道交接,原老路为混凝土面层,设计要求不破板直接在混凝土板上填土,另老路改造200米范围增加一公交站台,因些比原老路加宽了不少,但实际老路一侧一大型建筑工地围墙,因些老路改造有三米左右不能完成,甲方要求我方能做多少是多少,现按三十公分一层在老路上填土,围墙边留五十公分没有填土(怕压路机把围墙挤垮)填三层压实后下了一星期左右的雨,天睛后重新压实,发现土大面积的有反弹现象。请问这是因为砼板封水,使水不再向下渗透而使水全留在土里的原因吗,还是因为水从围墙边松散区域进入土层的吗,这些原因导致土下层的含水量过大导致大面积的反弹吗?有没有什么办法可以决排水的问题?

[ 本帖最后由 lipeng868 于 2011-5-23 20:30 编辑 ]
免费打赏
langqiao
2011年05月22日 15:44:03
2楼
错误,完全的错误,从设计到施工都错误,首先,道路加高必然带来路基加宽,超出原路面部分无法处理,再说出现反弹,一定是含土量过大,30公分一层,无法保证密实度,最好的办法,原路面清除,按新建道路重新做结构层和道路防护措施,如要对付,建议做水泥稳定沙砾,再做面层,但由于基础不均匀,新建路面1-2年就会开裂。
回复
hnhyzhb
2011年05月23日 10:39:35
3楼
老路加宽后填土,估计后期会出现不均匀沉降的问题,这会很麻烦的。
反弹的问题:估计是下雨引起含水量过大出现的。既然都已经反弹了,好像只能挖开翻晒后重新碾压吧
回复
jhlovefl
2011年05月23日 12:25:38
4楼
反弹应该是含水量太高吧 挖开晒干
回复
星火文君
2011年05月23日 16:32:06
5楼
反弹当然是为含水量高的原因了!
回复
wwwjanewww
2011年05月23日 16:37:15
6楼
恩,楼上说的很对啊,还是得重新做呢,含土量太高了,压实层太厚
回复
lujifang612
2011年05月23日 17:06:03
7楼
回复
iewoul
2011年05月23日 17:10:36
8楼
谢楼主,很有帮助
回复
wfffyi03
2011年05月24日 00:45:58
9楼
楼上所说的对我很有启发
回复
wahahamp3
2011年05月24日 09:15:26
10楼
楼上所说的对我很有启发
回复
xianx001
2011年05月24日 21:31:22
11楼
没见过这种问题!学习下,但是现在做的一条路是老路加宽!利用了部分旧路基,但不知道施工的时候会出现这种问题么?
回复