关于配电中三相和单相功率的问题
jwlbeyond
jwlbeyond Lv.2
2011年05月21日 10:30:10
只看楼主

如:一个办公室单相功率为30KW,三相功率为20KW。问:该如何配电1.单相:30KW*4.5=135A/3=45A/相 三相:40A*2=80A/3=26.6A/相 共计:45+26.6=71.6A每相2.20KW+20KW=50KW*2=100A/3相=30A/相高手指点,这样对不对。

如:一个办公室单相功率为30KW,三相功率为20KW。问:该如何配电
1.单相:30KW*4.5=135A/3=45A/相 三相:40A*2=80A/3=26.6A/相 共计:45+26.6=71.6A每相
2.20KW+20KW=50KW*2=100A/3相=30A/相
高手指点,这样对不对。
免费打赏
lingxuct
2011年05月21日 11:04:05
2楼
能把单相负荷三相分匀,可以这样计算,不能分匀时,就不能这样计算了,按最大一相电流计算。
回复
wuchiqun
2011年05月29日 07:39:40
3楼

三相电源进办公室没?力求三相供电,要知道“6倍”由来!不考虑功率因数的话单相30kw=135A,三相30kw=43.5A,功率不变时单相电能损耗是三相的6倍。功率不变时单相电压损失是三相的6倍。功率不变时单相导线截面是三相的6倍。
回复