这样的工程改怎样做?
wwahrb
wwahrb Lv.3
2011年05月21日 10:01:28
只看楼主

工程简介:有1000m*9m宽的绿化带(主要是乔木)需要浇灌,水源位置150m以外(地表水)。怎样解决浇灌问题? 方案:在水源附近设地下水泵房(沉淀池+集水池+泵房)一处,通过输水管道,来完成浇灌。存在问题:1、次绿化带用水量怎么确定?2、地表水泥沙较大,需设置沉淀池怎么做?面积怎么计算?最简单3、能否有更简单一点的方案?

工程简介:有1000m*9m宽的绿化带(主要是乔木)需要浇灌,水源位置150m以外(地表水)。怎样解决浇灌问题?
方案:在水源附近设地下水泵房(沉淀池+集水池+泵房)一处,通过输水管道,来完成浇灌。
存在问题:1、次绿化带用水量怎么确定?
2、地表水泥沙较大,需设置沉淀池怎么做?面积怎么计算?最简单
3、能否有更简单一点的方案?
免费打赏
天涯美景
2011年05月23日 16:15:29
2楼
1、次绿化带用水量怎么确定,按面积算,每0.1~0.2L/M2/d
2、地表水泥沙较大,需设置沉淀池
回复
ley
2011年05月24日 02:20:46
3楼
做好用微灌,这样省水
回复
jackyi
2011年05月24日 07:18:47
4楼
设计方案:1设渗渠或大口井2水泵十微灌或滴灌3水董量在上贴基础上*1•35系数
回复
ysf1566
2011年05月24日 08:25:28
5楼
1、如果只是绿化用水的话,可以不用设置沉淀池,除非是海水需净化外,其它地表水可以直接利用。如产生积泥可进行周期性的清洗即可,可用如下流程:
引水渠(或管道)—吸水井(地下室)—潜水泵
2、绿化用水水量的估算可按《室外给水设计规范》中绿化用水定额估算。
3、泵的扬程选择可按末端处压力达到5米水柱即可。
回复
sindy-wei
2011年05月24日 10:27:18
6楼
地下室,你应该把吸水井大小说一下嘛
回复
jiangaicai
2011年05月24日 11:23:55
7楼
2011年05月24日 22:57:13
8楼
这个浇灌方法还是有办法的,有市政管道的话,可以引管沿绿化带适当设置绿化洒水栓,没有的话,只好采取加压并引管至绿化带,再行浇灌,还有一种比较省事的是采用洒水车来浇灌,现在城市里一般都有这种专门用来浇灌绿化的车辆的。看你怎么考虑。
回复

相关推荐