高压开关柜内电流互感器 保护用P级,但常见的有10P20,5P30,5P35,5P10等等等等 请问1、5P30表示什么意思;2、选取的原则是什么3、主进柜跟出线柜的选择是否有差异比如10kV开关柜内变比为600/5A的CT 10kv短路有效值为20kA 应选多少谢谢!!!!!!
请问1、5P30表示什么意思;
2、选取的原则是什么
3、主进柜跟出线柜的选择是否有差异
比如10kV开关柜内变比为600/5A的CT 10kv短路有效值为20kA 应选多少
谢谢!!!!!!
高压开关柜内电流互感器 保护用P级,但常见的有10P20,5P30,5P35,5P10等等等等 请问1、5P30表示什么意思;2、选取的原则是什么3、主进柜跟出线柜的选择是否有差异比如10kV开关柜内变比为600/5A的CT 10kv短路有效值为20kA 应选多少谢谢!!!!!!
1.中压一般5P20就可以。2. 这路的速断保护要先算出来。3.速断值X2,除以20,得到CT一次电流。4. CT容量看你的电缆和保护负荷,柜内的保护,15VA一般都够了。大致原则是这样的。