【学习】遭遇超强审图员,大家来看看审的是否合理
yuhu007_2000
2011年05月20日 19:58:02
只看楼主

本人工作也数年了,图纸被这家伙审过2,3次,有一次别墅项目,提的意见妈的一看就恼火,2个字--偏怪。这次又碰到这家伙,晒晒他提得施工图审查意见:2栋32层高层纯住宅:(1)设计说明四.3条交代有误,应急照明线路应采用额定电压不低于750V的铜芯绝缘耐火电线、电缆。(GB50303-2002,20.1.4.8)(2)设计说明五.3条交代有误,卫生间插座应按潮湿场所要求,其安装高度应为距地1.5米安装。(GB50303-2002,22.1.3.2)

本人工作也数年了,图纸被这家伙审过2,3次,有一次别墅项目,提的意见妈的一看就恼火,2个字--偏怪。
这次又碰到这家伙,晒晒他提得施工图审查意见:
2栋32层高层纯住宅:
(1)设计说明四.3条交代有误,应急照明线路应采用额定电压不低于750V的铜芯绝缘耐火电线、电缆。(GB50303-2002,20.1.4.8)
(2)设计说明五.3条交代有误,卫生间插座应按潮湿场所要求,其安装高度应为距地1.5米安装。(GB50303-2002,22.1.3.2)
(3)设备材料表中,住宅套内安装在1.8m及以下的电源插座均应要求采用安全型。(GB50368-2005,8.5.5)(强规)
(1)正压送风机的双电源干线,不应在双电源箱之间链接,应采取箱外’T’接供电方式。(GB50052-2009,3.0.2,7.0.4)
(2)应在配电箱系统图中交代,220V配电线路切断故障回路的时间不大于5s,插座回路切断故障电流的时间不大于0.4s。(JGJ16-2008,7.7.5)(强规)
(3)0.8kVA(3.6A/22A)井道照明变压器,其电源/负荷侧保护开关整定电流,分别不应大于额定电流。(GB50303-2002,22.1.1.3)
(4)电井大样图中,电缆井与房间、走道等相连通的孔洞、空隙,也应要求采用防火材料封堵。(GB50368-2005,9.4.3)(强规)

(1)电梯厅照明灯不应采用自熄开关控制。(GB50096-99/03,6.5.3)
(2)高层建筑电气井内也应设置应急照明灯。(GB50352-2005,8.3.5)
(3)应在图纸说明中交代,插座回路的接地线(PE)严禁在插座间串联连接。各电线接头应设在接线盒或器具内,严禁设在导管和线槽内。(GB50303-2002,22.1.2; GB50575-2010,5.1.2; JGJ16-2008,8.6.6)(强规)
(4)卫生间的电源插座应为单独的回路,并宜按终止于其内设计。其它回路线管不应穿越卫生间。另外照明开关宜设置在卫生间门外。(GB50096-99/03,6.5.2;JGJ16-2008,10.8.1.6)
(1)应在基础接地平面图中明确交代,被利用的基础内钢筋的根数,为单根钢筋时其直径不应小于ф10mm。(JGJ16-2008,11.8.9)(强规)
(2)由室外进入大楼的各入口处的水平基础接地体,其局部埋深应不小于1.0m。以防止产生跨步电压。(GB50057-94/2000,4.3.5)
(1)应在消防说明中交代,竖向火灾自动报警系统不应与其他弱电系统共桥架敷设,并且火灾自动报警系统(报警、联动、通讯、电源等)内不同电压等级、不同电流类别的线路,不应布置在同一管内或线槽的同一槽孔内。(GB50166-2007,3.2.4)(强规)

(2)应做电视、电话、网路、对讲系统图。(GB50096-99/03,6.5,6.6;DBJ/T50-036-2004,3.2.4.1)
(3)宜在主卧室内设置紧急求救按钮。(GB/T50314-2006,12.2)
(4)厨房内可燃气体探测器,应带警报功能,并应将报警信号传往监控控制室。(GB50028-2006.10.4.3;GB50339-2003,13.1.3
免费打赏
yuhu007_2000
2011年05月22日 09:16:40
42楼
昨天与同学打麻将,聊到此事,此人在业界无人不知,确实够“出名”,大家统一的认识就是:没在大院呆过或没怎么画过图。有牛B的人还专门打电话去骂,也够牛;我的第一反映也想去骂。
回复
dusk80
2011年05月22日 10:07:10
43楼
楼主,哪位审图的说的大多数都有道理,虚心接受对你的技术长进没有坏处。

就比如标照明线根数的,这个不是必须的么?说实话,真有他提的那些问题,包括这种导线根数都不标的话,图纸的确很差劲了
回复
dcgdcgdcg
2011年05月22日 11:32:51
44楼
感觉踢得挺好的啊,有些地方是应该注意一下,对设计是个保护/
回复
jkhzy
2011年05月22日 12:49:20
45楼
邓啥啊,别TMD的乱说,是不是那个老教授啊。厉害得很,教教你们年青人呢,还不领情
回复
红苹果
2011年05月22日 13:05:21
46楼
审图的不提点意见,那别人都认为他水平有限了。。还有可能你院跟他们关系不怎么样吧。。就跟审我图纸的那个老家伙一样,自己没啥水平,检查图

纸提出的问题都让我很郁闷。。你下面的几点是自己没注意细节。。。这提的还不是算让我郁闷。。审查我的图纸那家伙提出的问题如果是你你就会跟

他吵架了。。。哈哈哈。。
(1)、设计说明四.3条交代有误,应急照明线路应采用额定电压不低于750V的铜芯绝缘耐火电线、电缆。(GB50303-2002,20.1.4.8)
这个是众所周知的,应该选择450/750V那种型号导线。不过一般人都喜欢 XX-500型这么标,其实那是不对的,应该是(ZR)BV-450/750V。

(2)、设计说明五.3条交代有误,卫生间插座应按潮湿场所要求,其安装高度应为距地1.5米安装。(GB50303-2002,22.1.3.2)
卫生间插座一般安装比较高,按《建筑电气施工质量验收规范》来说,卫生间的插座不应低于1.5米。按住户方便来说一般高度应该稍高点,因为

卫生间用插座的多为热水器、小厨宝等用电设备,热水器要求较高,小厨宝一般1.5米正好。插座必须为安全型,材料表及说明部分一定要体现出插座为

安全型,不然审图的肯定找你意见。

(3)、设备材料表中,住宅套内安装在1.8m及以下的电源插座均应要求采用安全型。(GB50368-2005,8.5.5)(强规)
这个同2,卫生间除热水器(1.8m以上,防溅型插座),其他室内所有插座(除挂机空调)都必须是安全型的。


(1)、正压送风机的双电源干线,不应在双电源箱之间链接,应采取箱外’T’接供电方式。(GB50052-2009,3.0.2,7.0.4)
不看 <供配电系统设计规范> ,民规13.9.6条就有规定,消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机的两个供电回路,应在最末一级配电箱出自动切换。
也就是说如果你正压风机供电点如果还有接其他负荷,那么这点就不应该直接从箱子配出,如果中间加‘T’接箱,那么这个点属于其他负荷的供

电点,'T'接箱属于供电干线范畴,不属于带直接带负荷的箱。要理解审图的提出的意见的意思。如果本例双电源箱是直接给正压风机而不带其他负荷,

那么审图的就没什么可提的了。
另外,民规13.9.10条有规定,除消防电梯外,其他消防设备供电可以由同一组双电源供电。由末端配电箱引至设备控制箱,应采用放射式供电。

(2)、应在配电箱系统图中交代,220V配电线路切断故障回路的时间不大于5s,插座回路切断故障电流的时间不大于0.4s (JGJ16-2008,7.7.5)(强规)
提这玩意显示不了他的水平,审图瞎提问题!!
(3)、0.8kVA(3.6A/22A)井道照明变压器,其电源/负荷侧保护开关整定电流,分别不应大于额定电流。(GB50303-2002,22.1.1.3)
提这玩意显示不了他的水平,审图瞎提问题!!
(4)、电井大样图中,电缆井与房间、走道等相连通的孔洞、空隙,也应要求采用防火材料封堵。(GB50368-2005,9.4.3)(强规)
这个设计说明中应该有说明。


(1)、电梯厅照明灯不应采用自熄开关控制。(GB50096-99/03,6.5.3)
电梯厅不要看规范,是不允许用自熄开关控制的。同应急照明一样。另外GB50096-99还有用吗?新住宅规范好像国标号都变了吧?GB 50368-2005

(2)、高层建筑电气井内也应设置应急照明灯。(GB50352-2005,8.3.5)
这个不看规范也应该设置。设计通则中有规定,插座和应急照明都应该有,竖井内不要装控制开关。

(3)、应在图纸说明中交代,插座回路的接地线(PE)严禁在插座间串联连接。各电线接头应设在接线盒或器具内,严禁设在导管和线槽内。(GB50303

-2002,22.1.2; GB50575-2010,5.1.2; JGJ16-2008,8.6.6)(强规)
这提的也没错,插座PE线是不允许串联的,采用T接(焊接)或者用套管压接。电线接头不允许在导管和线槽内(不过一般设计说明中这个不提)。

(4)、卫生间的电源插座应为单独的回路,并宜按终止于其内设计。其它回路线管不应穿越卫生间。另外照明开关宜设置在卫生间门外。(GB50096-

99/03,6.5.2;JGJ16-2008,10.8.1.6)
提的也没错,卫生间、厨房、其他室,一般都插座都单独回路。照明开关无所谓了,我可以用防见型的。其他管路不允许穿越卫生间,外墙应该可

以,内墙不可以。



(1)、应在基础接地平面图中明确交代,被利用的基础内钢筋的根数,为单根钢筋时其直径不应小于ф10mm。(JGJ16-2008,11.8.9)(强规)
瞎提!套用图集就可以了。。

(2)、由室外进入大楼的各入口处的水平基础接地体,其局部埋深应不小于1.0m。以防止产生跨步电压。(GB50057-94/2000,4.3.5)
进入入口处水平接地体埋深1.0米规范有要求。其他部位一般不小于700。防雷规范好像有规定。


(1)、应在消防说明中交代,竖向火灾自动报警系统不应与其他弱电系统共桥架敷设,并且火灾自动报警系统(报警、联动、通讯、电源等)内不同电压

等级、不同电流类别的线路,不应布置在同一管内或线槽的同一槽孔内。(GB50166-2007,3.2.4)(强规)
是不应该共桥架敷设,因为电压等级不一样。

(2)、应做电视、电话、网路、对讲系统图。(GB50096-99/03,6.5,6.6;DBJ/T50-036-2004,3.2.4.1)
需要画立管示意图。

(3)、宜在主卧室内设置紧急求救按钮。(GB/T50314-2006,12.2)
住宅配置规范用倒没见到要设置紧急求救按钮。不知道安全防范中是否有要求。

(4)、厨房内可燃气体探测器,应带警报功能,并应将报警信号传往监控控制室。(GB50028-2006.10.4.3;GB50339-2003,13.1.3
如果设置气体探测器,应该需要带报警功能,信号应该送到监控室。
标准蛮高的。
回复
红苹果
2011年05月22日 13:09:09
47楼
一般设计中未提及的我们也应该把相关规范搬上去,比如说建筑质量验收规范啥的,这应该是施工方考虑的问题。如果都让我们设计来说那太多了,光设计说明估计2、3张A2纸张都写不完的。。。
回复
whatr
2011年05月22日 13:11:32
48楼
楼主,我看审图人提的意见90%都对哦

因为他都能列举出合理的条文来。


你是东丢西落,说明文档过于宽泛,而个别细处没有准确说明。


审图人很仔细,顶这个老砖家。
回复
whatr
2011年05月22日 13:17:38
49楼
审图老头是个完美主义者

依他的意思,是让设计人员把所有规范条文都抄到图纸上。

死钻牛角尖。每一个地方都要完美。

这么做确实可以防止施工方错误,但大大增加设计人员工作量和图纸量。


看看外国公司的图纸去,文字没几个,配电就布置几个桥架—— 这种图纸岂不是要重新设计?
回复
hhsscc
2011年05月22日 15:37:30
50楼
赞同你的观点,审图的太教条。
回复
hhsscc
2011年05月22日 15:51:30
51楼

这个你设计的是没问题的啊。
回复

相关推荐

APP内打开