【学习】遭遇超强审图员,大家来看看审的是否合理
yuhu007_2000
2011年05月20日 19:58:02
只看楼主

本人工作也数年了,图纸被这家伙审过2,3次,有一次别墅项目,提的意见妈的一看就恼火,2个字--偏怪。这次又碰到这家伙,晒晒他提得施工图审查意见:2栋32层高层纯住宅:(1)设计说明四.3条交代有误,应急照明线路应采用额定电压不低于750V的铜芯绝缘耐火电线、电缆。(GB50303-2002,20.1.4.8)(2)设计说明五.3条交代有误,卫生间插座应按潮湿场所要求,其安装高度应为距地1.5米安装。(GB50303-2002,22.1.3.2)

本人工作也数年了,图纸被这家伙审过2,3次,有一次别墅项目,提的意见妈的一看就恼火,2个字--偏怪。
这次又碰到这家伙,晒晒他提得施工图审查意见:
2栋32层高层纯住宅:
(1)设计说明四.3条交代有误,应急照明线路应采用额定电压不低于750V的铜芯绝缘耐火电线、电缆。(GB50303-2002,20.1.4.8)
(2)设计说明五.3条交代有误,卫生间插座应按潮湿场所要求,其安装高度应为距地1.5米安装。(GB50303-2002,22.1.3.2)
(3)设备材料表中,住宅套内安装在1.8m及以下的电源插座均应要求采用安全型。(GB50368-2005,8.5.5)(强规)
(1)正压送风机的双电源干线,不应在双电源箱之间链接,应采取箱外’T’接供电方式。(GB50052-2009,3.0.2,7.0.4)
(2)应在配电箱系统图中交代,220V配电线路切断故障回路的时间不大于5s,插座回路切断故障电流的时间不大于0.4s。(JGJ16-2008,7.7.5)(强规)
(3)0.8kVA(3.6A/22A)井道照明变压器,其电源/负荷侧保护开关整定电流,分别不应大于额定电流。(GB50303-2002,22.1.1.3)
(4)电井大样图中,电缆井与房间、走道等相连通的孔洞、空隙,也应要求采用防火材料封堵。(GB50368-2005,9.4.3)(强规)

(1)电梯厅照明灯不应采用自熄开关控制。(GB50096-99/03,6.5.3)
(2)高层建筑电气井内也应设置应急照明灯。(GB50352-2005,8.3.5)
(3)应在图纸说明中交代,插座回路的接地线(PE)严禁在插座间串联连接。各电线接头应设在接线盒或器具内,严禁设在导管和线槽内。(GB50303-2002,22.1.2; GB50575-2010,5.1.2; JGJ16-2008,8.6.6)(强规)
(4)卫生间的电源插座应为单独的回路,并宜按终止于其内设计。其它回路线管不应穿越卫生间。另外照明开关宜设置在卫生间门外。(GB50096-99/03,6.5.2;JGJ16-2008,10.8.1.6)
(1)应在基础接地平面图中明确交代,被利用的基础内钢筋的根数,为单根钢筋时其直径不应小于ф10mm。(JGJ16-2008,11.8.9)(强规)
(2)由室外进入大楼的各入口处的水平基础接地体,其局部埋深应不小于1.0m。以防止产生跨步电压。(GB50057-94/2000,4.3.5)
(1)应在消防说明中交代,竖向火灾自动报警系统不应与其他弱电系统共桥架敷设,并且火灾自动报警系统(报警、联动、通讯、电源等)内不同电压等级、不同电流类别的线路,不应布置在同一管内或线槽的同一槽孔内。(GB50166-2007,3.2.4)(强规)

(2)应做电视、电话、网路、对讲系统图。(GB50096-99/03,6.5,6.6;DBJ/T50-036-2004,3.2.4.1)
(3)宜在主卧室内设置紧急求救按钮。(GB/T50314-2006,12.2)
(4)厨房内可燃气体探测器,应带警报功能,并应将报警信号传往监控控制室。(GB50028-2006.10.4.3;GB50339-2003,13.1.3
免费打赏
elanway
2011年05月21日 11:14:33
32楼
很详尽的初审意见,过去肯定是设计院的权威人士,非常适合带新人。我所接触的审图公司只对强条进行审核,其他细节是不看的。
回复
yuhu007_2000
2011年05月21日 11:20:37
33楼
是施工图审查
回复
yuhu007_2000
2011年05月21日 11:38:58
34楼
2. 消防用电设备的两个电源或两个回路应在最末一级配电箱处自动切换。《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97,9.0.2
5. 1CK-APE*配电至消防排烟风机控制箱而不是直接配电至消防排烟风机,请核对完善。建筑电气设计图集1-住宅.别墅.办公楼-4
---------------------------------------------------------
老生长谈末端切换,车库我每个分区消防风机一个双电源箱供电有问题?风机离切换箱远点我设就地启停动按钮(通过二次接线增加现场就地控制箱),有得着每个风机旁一个双切换箱?一个车库20几台风机配电柜双回路出现都配死你,弄个车库总箱分配,又提配电级数太多。防火分区双切换箱配电至消防排烟风机控制箱又提没末端切换,难伺候。

[ 本帖最后由 yuhu007_2000 于 2011-5-21 11:57 编辑 ]
回复
好运常在
2011年05月21日 15:24:55
35楼
尽职的审图老师,太少见了,有则改之无则加勉!你很快就成专家了,哈哈
回复
aaaafei
2011年05月21日 18:17:05
36楼
审查的意见提得很细,也都很对,值得学习。
但是审查人员忽略了施工图审查的目的与原则,施工图审查的主要内容包括:1、是否符合工程建设强制性标准,包括节能设计是否符合国家和地方的节能建筑设计标准和节能要求;2、建筑物及构筑物的稳定性和安全性,包括地基基础和主体结构的安全性;3、是否损害公众利益;4、是否执行了超限高层建筑工程抗震设防专项审查意见。
因此,很多内容可以写到建议性意见中,不必强行令设计人员修改。
回复
dusk80
2011年05月21日 20:28:58
37楼
有些的确是必须的,楼主这个审图的比较敬业哦
回复
xp2000
2011年05月21日 21:10:53
38楼
这个审图人员非常的尽责,换了我是没有这么都的耐心看得这么细地。其实有的问题没有必要提,审图只要看看有没有违反强制性条文、标准就行啦,对于安全隐患是肯定要提的,其它的问题由设计负责就行啦。 是审图不是校对。吃力不讨好。
回复
hubeixp
2011年05月21日 22:01:32
39楼
1、关于高层电梯厅应急照明控制的问题,我认为采用了强制点亮的措施,用自熄开关是可以的(如采用带消防触点的延时自熄开关);
2、对于地库的消防设备,如小功率的防火卷帘等,在一个防火分区内设置一只总的双电源箱,然后分配到各卷帘的控制箱,也是可以的。
感觉大多数意见提的还是有道理,有些提的太教条、死板。
回复
tester005
2011年05月22日 00:59:29
40楼
我最想的是看看这个审图的人画的图纸
回复
jum
2011年05月22日 08:51:36
41楼
就他审图的思维方式,他根本就没画过电气施工设计图!