【学习】遭遇超强审图员,大家来看看审的是否合理
yuhu007_2000
2011年05月20日 19:58:02
只看楼主

本人工作也数年了,图纸被这家伙审过2,3次,有一次别墅项目,提的意见妈的一看就恼火,2个字--偏怪。这次又碰到这家伙,晒晒他提得施工图审查意见:2栋32层高层纯住宅:(1)设计说明四.3条交代有误,应急照明线路应采用额定电压不低于750V的铜芯绝缘耐火电线、电缆。(GB50303-2002,20.1.4.8)(2)设计说明五.3条交代有误,卫生间插座应按潮湿场所要求,其安装高度应为距地1.5米安装。(GB50303-2002,22.1.3.2)

本人工作也数年了,图纸被这家伙审过2,3次,有一次别墅项目,提的意见妈的一看就恼火,2个字--偏怪。
这次又碰到这家伙,晒晒他提得施工图审查意见:
2栋32层高层纯住宅:
(1)设计说明四.3条交代有误,应急照明线路应采用额定电压不低于750V的铜芯绝缘耐火电线、电缆。(GB50303-2002,20.1.4.8)
(2)设计说明五.3条交代有误,卫生间插座应按潮湿场所要求,其安装高度应为距地1.5米安装。(GB50303-2002,22.1.3.2)
(3)设备材料表中,住宅套内安装在1.8m及以下的电源插座均应要求采用安全型。(GB50368-2005,8.5.5)(强规)
(1)正压送风机的双电源干线,不应在双电源箱之间链接,应采取箱外’T’接供电方式。(GB50052-2009,3.0.2,7.0.4)
(2)应在配电箱系统图中交代,220V配电线路切断故障回路的时间不大于5s,插座回路切断故障电流的时间不大于0.4s。(JGJ16-2008,7.7.5)(强规)
(3)0.8kVA(3.6A/22A)井道照明变压器,其电源/负荷侧保护开关整定电流,分别不应大于额定电流。(GB50303-2002,22.1.1.3)
(4)电井大样图中,电缆井与房间、走道等相连通的孔洞、空隙,也应要求采用防火材料封堵。(GB50368-2005,9.4.3)(强规)

(1)电梯厅照明灯不应采用自熄开关控制。(GB50096-99/03,6.5.3)
(2)高层建筑电气井内也应设置应急照明灯。(GB50352-2005,8.3.5)
(3)应在图纸说明中交代,插座回路的接地线(PE)严禁在插座间串联连接。各电线接头应设在接线盒或器具内,严禁设在导管和线槽内。(GB50303-2002,22.1.2; GB50575-2010,5.1.2; JGJ16-2008,8.6.6)(强规)
(4)卫生间的电源插座应为单独的回路,并宜按终止于其内设计。其它回路线管不应穿越卫生间。另外照明开关宜设置在卫生间门外。(GB50096-99/03,6.5.2;JGJ16-2008,10.8.1.6)
(1)应在基础接地平面图中明确交代,被利用的基础内钢筋的根数,为单根钢筋时其直径不应小于ф10mm。(JGJ16-2008,11.8.9)(强规)
(2)由室外进入大楼的各入口处的水平基础接地体,其局部埋深应不小于1.0m。以防止产生跨步电压。(GB50057-94/2000,4.3.5)
(1)应在消防说明中交代,竖向火灾自动报警系统不应与其他弱电系统共桥架敷设,并且火灾自动报警系统(报警、联动、通讯、电源等)内不同电压等级、不同电流类别的线路,不应布置在同一管内或线槽的同一槽孔内。(GB50166-2007,3.2.4)(强规)

(2)应做电视、电话、网路、对讲系统图。(GB50096-99/03,6.5,6.6;DBJ/T50-036-2004,3.2.4.1)
(3)宜在主卧室内设置紧急求救按钮。(GB/T50314-2006,12.2)
(4)厨房内可燃气体探测器,应带警报功能,并应将报警信号传往监控控制室。(GB50028-2006.10.4.3;GB50339-2003,13.1.3
免费打赏
yuhu007_2000
2011年05月21日 09:19:46
22楼
真希望有高人逐条点评一下,怎么感觉有些没问题啊。
----------------------------------------------
审图人都抄得规范套你,感觉能有问题吗?
回复
yuhu007_2000
2011年05月21日 09:39:00
23楼
户内配电照明平面图中已说明:
1、本图为户内配电平面图,其他非标准层参考标准层施工。
2、本图内卫生间插座和厨房插座安装高度不相同,施工时注意:
客厅空调插座及普通插座距地0.3m,卧室空调插座距地2.0m;
卫生间插座距地1.5m,洗衣机用插座1.2m;
厨房操作台上方插座距地1.1m,厨房内抽油烟机及燃气报警器插座距地2.0m。
3、安装在1.8m以下的插座均应采用安全型插座;卫生间插座采用防水型。
4、所有管线沿墙、顶、楼板暗敷设。
5、灯具由甲方定
----------------------------------------
(3)设备材料表中,住宅套内安装在1.8m及以下的电源插座均应要求采用安全型。(GB50368-2005,8.5.5)(强规)
设备材料表中没有统计,说你违反强规。
大家设计时材料表项目及数量是否准确?
回复
jhl19890227
2011年05月21日 09:45:41
24楼
审查的很认真呃。。对你,对我,都很好。。。
回复
yuhu007_2000
2011年05月21日 09:48:33
25楼
(1)电梯厅照明灯不应采用自熄开关控制。(GB50096-99/03,6.5.3)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
公共走廊灯设计均采取了强启措施,电梯厅照明灯采用手动翘班是否节能?况且《建筑住宅》也提过这个问题;
(2)高层建筑电气井内也应设置应急照明灯。(GB50352-2005,8.3.5)
高层公共照明均由双切换箱供电,也就是都有备用电源,除公共走廊部分灯增加带蓄电池作为发油发电机启动过度照明外,电井灯是否也有必要增加带蓄电池?
回复
yuhu007_2000
2011年05月21日 09:54:25
26楼
7. 说明五-3说明不完善,安装高度低于2.4米的非Ⅰ类灯具也应配备PE线。
--------------------------------------------------------------------------------------
设计图上照明线均是3线(都增加了PE线),谈何安装高度低于2.4米的非Ⅰ类灯具也应配备PE线?
回复
yuhu007_2000
2011年05月21日 10:00:57
27楼
配电漏电开关未注明漏电分断时间参数。
-----------------------------------------------------------
各位选漏电断路器时,厂家的产品分断时间可选?我还没注意厂家得产品有几种分断时间。看来国标图集上标20A 30mA,也有问题,没标分断时间。
回复
rk5707
2011年05月21日 10:18:20
28楼
好尽职的审图老师!
回复
tanmeng_789
2011年05月21日 10:25:39
29楼
你发火说明你没有战胜对手的把握

对于你认为别人刁难你的地方,你为什么不能据规范,据理,据你的合理设计,进行逐条解释?

你也摆上你的设计依据,根据规范哪一条哪一款,是符合要求的,这样不是更能说明问题?
回复
jum
2011年05月21日 10:55:42
30楼
现在的问题是不在于审图的多么正确,画图的多么错误,他提上这么多的意见,外行看热闹,内行看门道。
简言之,他审的意见让你"哑巴吃黄连,有苦说不出",不知这位审图人在设计院呆过没有?也不知你们电气设计究竟占多少分配比例?
按这种审图意见,电气设计不就是“精细+精细+精细”(甚至不排除“哆嗦”)吗?你要去辩解,没用的,我发现审图意见至少有几条是凑数的,因为意见越多,越显得审图人有水平嘛。
当你在短短的几天时间内画上50张图纸,而分配比例只占建筑30张图纸的五分之一甚至更少的时候,审图的意见一大堆,不知你作何感想?
曾经有一位同行吹牛说他一人能画“水.强弱电.暖通图纸”,这不是在作贱自己吗?不展开说了。
朋友,改行吧,建筑电气这行,现在来看,一个字“贱”!
回复
yuhu007_2000
2011年05月21日 11:13:12
31楼
还是逐条修改时间快些,解析来解析去还没改图快,这个行业,对于前辈第一是尊重,第二是谦虚,第三是只错(对)就改,最后才是委婉提出自己的理由。我发贴只是发发牢骚,拿出来也让大家看看而已,如果想战胜对手,只能说自己不够成熟,我也不会在设计行业坚持到现在,否则已经心脏病突发了;这个设计行业,我在时常在反思我们设计人员到底创造了什么?一堆价值图纸?有点可笑,一个反复经过自己设计,初设审查,施工图审查,最后到竣工验收,发现你的图纸只起到50%不到的价值(10KV作的没用,变配电房及系统设计没用,电话、电视等没用,商品房户内其实别人要装修),所以反过来说,是不是我们建筑电气设计原来得机制不符合实际的一个需求?这个设计过程的折腾是否在浪费时间,因为这种资源的浪费对社会得发展没起到任何作用。不要给我说电气知识远无止境,深奥无比,我们自己设计还没到达要求,在我身边学金融专业的,学概算的,给排水的都在做电气设计,足以说明这种设计不是高科技,也不是在搞研发而是在复制,复制有多简单,大家懂的;题外话,这批人十几年后就是审图人员,评审专家,教授级电气高工,更加厉害的会成为野兽或禽兽级高工,或许这是对电气设计的一种嘲弄,在这个行业也确实碰到过真正实力的电气专家,本人素人起敬,虚心学习。但是也有些不敢恭维。
设计是完善的,周到的,什么报警系统什么喷淋,消防栓系统,照明硬启,在中国实际中一栋楼发生火灾,最有作用还是消防队开过来的消防车和那水枪,蓄电池的应急照明等最原始有可靠的东西,其他什么鸟系统起作用了没有?
做设计最可悲的是队那些规范死套去死套来,满足这个满足那个发现图纸改后,最基本的点亮灯泡最基础的功能都迷失了。功能变复杂了,可靠性变弱了,最后是系统有问题。
最后还是得厂家自己在整,调试好的,设计人,审查人,所谓的专家不知道而已,真正的电气专家是在厂家和丰富电气施工人员手头。

[ 本帖最后由 yuhu007_2000 于 2011-5-21 11:19 编辑 ]