【学习】遭遇超强审图员,大家来看看审的是否合理
yuhu007_2000
2011年05月20日 19:58:02
只看楼主

本人工作也数年了,图纸被这家伙审过2,3次,有一次别墅项目,提的意见妈的一看就恼火,2个字--偏怪。这次又碰到这家伙,晒晒他提得施工图审查意见:2栋32层高层纯住宅:(1)设计说明四.3条交代有误,应急照明线路应采用额定电压不低于750V的铜芯绝缘耐火电线、电缆。(GB50303-2002,20.1.4.8)(2)设计说明五.3条交代有误,卫生间插座应按潮湿场所要求,其安装高度应为距地1.5米安装。(GB50303-2002,22.1.3.2)

本人工作也数年了,图纸被这家伙审过2,3次,有一次别墅项目,提的意见妈的一看就恼火,2个字--偏怪。
这次又碰到这家伙,晒晒他提得施工图审查意见:
2栋32层高层纯住宅:
(1)设计说明四.3条交代有误,应急照明线路应采用额定电压不低于750V的铜芯绝缘耐火电线、电缆。(GB50303-2002,20.1.4.8)
(2)设计说明五.3条交代有误,卫生间插座应按潮湿场所要求,其安装高度应为距地1.5米安装。(GB50303-2002,22.1.3.2)
(3)设备材料表中,住宅套内安装在1.8m及以下的电源插座均应要求采用安全型。(GB50368-2005,8.5.5)(强规)
(1)正压送风机的双电源干线,不应在双电源箱之间链接,应采取箱外’T’接供电方式。(GB50052-2009,3.0.2,7.0.4)
(2)应在配电箱系统图中交代,220V配电线路切断故障回路的时间不大于5s,插座回路切断故障电流的时间不大于0.4s。(JGJ16-2008,7.7.5)(强规)
(3)0.8kVA(3.6A/22A)井道照明变压器,其电源/负荷侧保护开关整定电流,分别不应大于额定电流。(GB50303-2002,22.1.1.3)
(4)电井大样图中,电缆井与房间、走道等相连通的孔洞、空隙,也应要求采用防火材料封堵。(GB50368-2005,9.4.3)(强规)

(1)电梯厅照明灯不应采用自熄开关控制。(GB50096-99/03,6.5.3)
(2)高层建筑电气井内也应设置应急照明灯。(GB50352-2005,8.3.5)
(3)应在图纸说明中交代,插座回路的接地线(PE)严禁在插座间串联连接。各电线接头应设在接线盒或器具内,严禁设在导管和线槽内。(GB50303-2002,22.1.2; GB50575-2010,5.1.2; JGJ16-2008,8.6.6)(强规)
(4)卫生间的电源插座应为单独的回路,并宜按终止于其内设计。其它回路线管不应穿越卫生间。另外照明开关宜设置在卫生间门外。(GB50096-99/03,6.5.2;JGJ16-2008,10.8.1.6)
(1)应在基础接地平面图中明确交代,被利用的基础内钢筋的根数,为单根钢筋时其直径不应小于ф10mm。(JGJ16-2008,11.8.9)(强规)
(2)由室外进入大楼的各入口处的水平基础接地体,其局部埋深应不小于1.0m。以防止产生跨步电压。(GB50057-94/2000,4.3.5)
(1)应在消防说明中交代,竖向火灾自动报警系统不应与其他弱电系统共桥架敷设,并且火灾自动报警系统(报警、联动、通讯、电源等)内不同电压等级、不同电流类别的线路,不应布置在同一管内或线槽的同一槽孔内。(GB50166-2007,3.2.4)(强规)

(2)应做电视、电话、网路、对讲系统图。(GB50096-99/03,6.5,6.6;DBJ/T50-036-2004,3.2.4.1)
(3)宜在主卧室内设置紧急求救按钮。(GB/T50314-2006,12.2)
(4)厨房内可燃气体探测器,应带警报功能,并应将报警信号传往监控控制室。(GB50028-2006.10.4.3;GB50339-2003,13.1.3
免费打赏
yuhu007_2000
2011年05月20日 21:35:07
12楼
1)应在消防说明中交代,竖向火灾自动报警系统不应与其他弱电系统共桥架敷设,并且火灾自动报警系统(报警、联动、通讯、电源等)内不同电压等级、不同电流类别的线路,不应布置在同一管内或线槽的同一槽孔内。(GB50166-2007,3.2.4)(强规)

我明明平面图对每种线槽上分别标注了消防报警线槽 、电话,电视等其他弱电线槽,难道说明也也要把规范抄一下?而且说违反强规!!规范是用来执行体现在图纸中的,不是tmd抄在说明中了事的;只是图纸上表示不清楚的时候才使用说明相结合把设计意图体现出来。
回复
dylan3940
2011年05月20日 21:39:29
13楼
楼主这么指名道姓地发帖,以后你们再合作就会不愉快了
回复
yuhu007_2000
2011年05月20日 21:40:05
14楼
1. 照明回路应标注导线根数。建筑电气设计图集1-住宅.别墅.办公楼
------------------------------------------------------------
tmd,现在重庆户内的也要画了,也就是预埋管及点位,要我们设计人员跟tmd给甲方搞室内装修设计一样;其实画了也白画。
回复
yuhu007_2000
2011年05月20日 21:41:54
15楼
楼主这么指名道姓地发帖,以后你们再合作就会不愉快了
-------------------------------------------------------------------------------
我是夸他,他应该高兴吧
回复
yuhu007_2000
2011年05月20日 21:47:18
16楼
强弱电箱不应设置与同一位置同一高度,无法满足间距要求,核定。
----------------------------------------------------
我自己得房子就都在入户门上方,怎么就应设置同一高度?无法满足间距了?扯蛋
回复
bmwz7
2011年05月20日 22:18:29
17楼
这么认真的老人现在很难找了,遇见他,不仅体改技艺,而且能够提高自己的修养!
回复
jljhl-001
2011年05月20日 22:39:13
18楼
真希望有高人逐条点评一下,怎么感觉有些没问题啊。
回复
wboy8759
2011年05月21日 00:52:06
19楼
感觉审得很细致哦,蛮尽责的。逐条推敲,这要看你的能耐了,大的原则和规矩不违反就可以的,吹毛求疵的就没必要。
回复
ahei1983
2011年05月21日 08:30:35
20楼




难道不该画吗?
回复
y502x
2011年05月21日 08:39:55
21楼
兄弟,“忠言”可能逆耳,我认为审图人挺认真的,有根有据的,应虑心接受才是呀。
回复