我遇到个问题,是室外单独建配电室,可是甲方要把它建在换热站上面,我不知道电缆沟怎么办啊?可不可以不要啊,怎么进出线?
我遇到个问题,是室外单独建配电室,可是甲方要把它建在换热站上面,我不知道电缆沟怎么办啊?可不可以不要啊,怎么进出线?
2楼
上进上出,走电缆桥架。
回复
3楼
“室外单独建配电室,可是甲方要把它建在换热站上面”,已经够高的了,你们还让他“上进上出”?是不是故意为难楼主??!
可以从地下电缆沟通过电缆井(或桥架)进入配电室,配电室可以用槽钢支架把配电盘升高400~500,盘前铺活动地板。
回复
4楼
如果层高足够的话(至少800架空+3200净高)可以尝试做架空地板或者用砌块做电缆沟的方式解决。如果层高太小,就做上进上出把,但那个也要有3.2米左右的净高
回复
5楼
不好意思,没说清楚,换热站是地下的,净高5米。我准备上出线走桥架,可是进线是电缆埋地过来的,上进线是要做防水?
回复
6楼
电缆进出建筑物套管处尽量高,最低也要在地下水位的上面。
回复
7楼
做电缆夹层,整个配电室下方用砖柱架空,电缆敷设在夹层里
回复