水泵房是否要做消防联动?
小影子0410
2011年05月20日 16:32:46
来自于防雷减灾
只看楼主

有一个厂区 部分单体按要求做了消防报警 主控制室在门卫 厂区有一个独立消防水泵房, 请教消防水泵房内的消火栓泵\喷淋泵\压力开关等是否要做和消防联动?

有一个厂区 部分单体按要求做了消防报警 主控制室在门卫 厂区有一个独立消防水泵房, 请教消防水泵房内的消火栓泵\喷淋泵\压力开关等是否要做和消防联动?
免费打赏
leeman
2011年05月21日 10:33:21
2楼
需要消防联动,不然验收能通过吗?
回复
markluan_99
2011年05月26日 14:38:36
3楼
当然要做,要保证在火灾情况下消防用水的压力。
回复
小清新
2011年05月26日 15:45:13
4楼
按照规范的要求,消防水泵是需要做消防联动的,要有自动和手动转换。
回复
netling
2011年05月27日 12:33:55
5楼
这个一定得有,否则消防信号来了,泵不启动,那怎么办呢
回复
zhuwensh
2011年05月29日 09:16:09
6楼
肯定要做消防联动,消防水泵、防烟和排烟风机的启、停、除自动控制外,还应能手动直接控制。消防控制室内,对自动喷淋灭火系统应有下列控制、监测功能:总线自动控制系统的启、停;直接手动控制喷淋泵的启、停。湿式自动喷水灭火系统中设置的水流指示器,不应作自动启动喷淋水泵的控制设备;报警阀压力开关应控制喷淋水泵自动启动。
回复

相关推荐

APP内打开