急!请问这样该设置消防栓吗?
yuchq
yuchq Lv.2
2003年03月03日 09:00:10
只看楼主

请教一住商楼,单层面积为607。8平方。总体积12000多立方。下设有辅房和车库(2.18M)。一角有总共120平方左右的三间营业房。为两层,三层以上均为住宅。该设消防栓吗?

请教一住商楼,单层面积为607。8平方。总体积12000多立方。
下设有辅房和车库(2.18M)。一角有总共120平方左右的三间营业房。为两层,
三层以上均为住宅。
该设消防栓吗?
zln
2003年03月03日 10:18:02
2楼
应该要设吧!
回复
kibo
2003年03月03日 10:40:16
3楼
根据低规,不要设的。看车位多少定,应该不会很多罢。
回复
yuchq
2003年03月03日 13:33:21
4楼
是9间家用车库。
回复
yzmy
2003年03月03日 16:13:01
5楼
肯定要设消火栓,车库9个车位应设消火栓。以上几层应参照"设消火栓的建筑各层均应设置消火栓"的要求来设计。
回复
wwwwwsw
2003年03月03日 20:07:03
6楼
住宅就不用设了。
回复
逸风
2003年03月03日 20:16:11
7楼
要设, yzmy说得没错。
回复
2003zzp
2003年03月03日 22:18:23
8楼
现在消防检查很严,安全第一,一定要设。
回复
zhaoxin
2003年03月03日 22:26:13
9楼
车库是一间间(防火墙分开)的可以不设吧!
回复
drambuie_t
2003年03月03日 22:34:36
10楼
回复
yuchq
2003年03月04日 08:25:12
11楼
请问要设,该怎么设?
每减车库,每间辅房都要设?
那也太夸张了吧!
回复