电缆线路电阻计算的一点疑问
killazy
killazy Lv.7
2011年05月20日 14:18:43
只看楼主

请问这儿求电阻的时候为什么要乘以1/4啊?0.204是查表查到的电缆单相接地短路时的电阻(mΩ/m)10是电缆长度

请问这儿求电阻的时候为什么要乘以1/4啊?
0.204是查表查到的电缆单相接地短路时的电阻(mΩ/m)
10是电缆长度

QQ截图未命名.jpg

killazy
2011年05月21日 09:05:38
2楼
顶起来,希望有人能回答
回复
killazy
2011年05月21日 11:23:04
3楼
自己来回答吧,终于明白了。
是我太不仔细了,因为1L电缆线路采用的是VLV-1000 4(3X185+1X50),四拼电缆,所以电阻,电抗为1/4。
回复
killazy
2011年05月22日 20:08:17
4楼
只是不知道零序电阻会和正序和负序相同呢?
回复
xing_zai
2011年11月30日 17:03:28
5楼
顶起来!
回复

相关推荐

APP内打开