电缆线路电阻计算的一点疑问
killazy
Lv.7
2011年05月20日 14:18:43
来自于
注册给排水工程师
+
关注
取消关注
只看楼主
请问这儿求电阻的时候为什么要乘以1/4啊?0.204是查表查到的电缆单相接地短路时的电阻(mΩ/m)10是电缆长度
请问这儿求电阻的时候为什么要乘以1/4啊?
0.204是查表查到的电缆单相接地短路时的电阻(mΩ/m)
10是电缆长度
killazy
2011年05月21日 09:05:38
2楼
顶起来,希望有人能回答
回复
killazy
2011年05月21日 11:23:04
3楼
自己来回答吧,终于明白了。
是我太不仔细了,因为1L电缆线路采用的是VLV-1000 4(3X185+1X50),四拼电缆,所以电阻,电抗为1/4。
回复
killazy
2011年05月22日 20:08:17
4楼
只是不知道零序电阻会和正序和负序相同呢?
回复
xing_zai
2011年11月30日 17:03:28
5楼
顶起来!
回复
相关推荐
10kV 电力电缆线路电缆沟、电缆井敷设设计要求
供配电技术
2019-01-04 11:07:06
风电35kv集电线路(全电缆)施工图需出哪些图纸
风力发电技术
2017-11-27 16:20:57
DLT 5221-2016 城市电力电缆线路设计技术规定
电气资料库
2017-05-16 17:08:08
DLT 5514-2016 城市电力电缆线路施工图设计文件内容深度规定
供配电技术
2017-02-22 07:59:53
有个电缆线路的问题请教各位老师
输变电工程
2016-11-15 22:42:15
建筑电气设计规范大全-GB 50168-2006 电气装置安装工程 电缆线路施工验收规范 附条...
供配电技术
2016-05-30 09:08:18
10kV侧电缆及架空线路选型
输变电工程
2016-05-24 21:33:08
92X101-1架空通信线路和墙壁电缆的安装
供配电技术
2016-05-10 05:32:02
GB 50168-2006 电气装置安装工程 电缆线路施工验收规范
供配电技术
2016-04-25 06:58:18
电缆线路工程施工、电缆分册及图纸
供配电技术
2015-11-24 15:19:23
通信管道与光、电缆线路检查记录
桥梁工程
2015-11-20 16:29:54
南方电网 10kV电缆线路排管通用模块设计之排管
供配电技术
2015-11-15 15:48:16
南方电网 10kV电缆线路排管通用模块设计之工井
供配电技术
2015-11-15 15:28:35
南方电网 10kV电缆线路排管通用模块设计说明
供配电技术
2015-11-15 15:19:19
关于电力电缆线路的运行管理研究
输变电工程
2015-09-30 11:02:00
一条6kV线路电缆接地整段母线零序保护都动作报警
继电保护
2015-09-05 13:19:04
浅析较长电缆线路中感应电压的消除
供配电技术
2015-08-22 11:40:00
电力电缆线路常见故障及其处理
供配电技术
2015-07-04 15:18:00
35kV及以下电缆线路敷设注意的事项
供配电技术
2015-07-04 13:28:00
有比GB 50168--2006《电缆线路施工及验收规范》新的规范吗
供配电技术
2015-07-02 18:55:23
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开