pe=53.5kw,kx0.45,cos@=0.7,pjs=24.1kw,ljs=52.3A,请问这些符号是什么意思?谢谢
pe=53.5kw,kx0.45,cos@=0.7,pjs=24.1kw,ljs=52.3A,请问这些符号是什么意思?谢谢
2楼
你的专业也太不对口了嘛~
回复
3楼
额定功率,需要系数,功率因数,计算功率,计算电流
回复
4楼
楼上正解,这些是最基本的东西了。
回复
5楼
pe=53.5kw,kx0.45,cos@=0.7,pjs=24.1kw,ljs=52.3A,请问这些符号是什么意思?谢谢
引用:
原帖由 xnzxzhw 于 2011-5-20 11:29 发表
pe=53.5kw,kx0.45,cos@=0.7,pjs=24.1kw,ljs=52.3A,请问这些符号是什么意思?谢谢 额定功率,需要系数,功率因数,计算功率,计算电流
回复
6楼
1、额定功率pe=53.5kw(电器的额定功率-看铭牌)
2、需要系数kx0.45(设备实际工作时的需要系数)
3、功率因数cos@=0.7(电器设备固有的)
4、计算功率pjs=24.1kw(53.5*0.45=24.075≈24.1kw)
5、计算电流ljss=52.3A(24.1/0.7/1.732/0.38≈52.31A)
回复
7楼
回复
8楼
楼主可以找老版本的工厂供电看看,这些符号是电力负荷的基础符号。pe=53.5kw,kx0.45,cos@=0.7,pjs=24.1kw,ljs=52.3A,请问这些符号是什么意思?谢谢
分别是多台设备容量pe=53.5kw(不是单台额定功率PN),需要系数kx0.45,功率因数cos@=0.7
计算功率pjs=24.1kw,计算电流ljss=52.3A。
回复
9楼
向你学习了!说的这么详细!
回复
10楼
建议楼主去找本设计手册看下最简单了。
回复
11楼
我觉得像咱们这些新手应该多看看设计手册、电气符号识图之类的东西,这样进步会快点!
回复