利用冷媒液体除霜的想法,欢迎讨论!
诺尔制冷
诺尔制冷 Lv.11
2011年05月20日 09:41:55
来自于制冷技术
只看楼主

液体冷媒除霜原理适时地对冷风机进行除霜,准确地控制换热器运行及除霜的时间和次数是保证制冷装置正常有效运行的关键。除霜效果的高低亦是充分发挥制冷设备能力节约能源和保证库房温度的关键。目前按照能量的传递方向分类,盘管表面除霜方法可以分为管外除霜和管内除霜。具体主要有停机自然融霜、淋水融霜、电热融霜、热气融霜、膨胀阀开启度融霜、旁通阀融霜等方式。前三种方法都是从冷却管外加热除霜,效率低、库温波动大、能耗大。热气融霜对霜层的加热是在翅片管内进行,霜容易从冷却表面脱落,所以融霜的热量比理论值要小得多。因此有必要寻找更合理、更节能的除霜方式。

液体冷媒除霜原理
适时地对冷风机进行除霜,准确地控制换热器运行及除霜的时间和次数是保证制冷装置正常有效运行的关键。选用液体冷媒除霜,是将储液桶内的高压、中温冷媒液体快速送入结霜的蒸发器进行除霜。从压缩机排出的高温气体经冷凝器、储液桶、干燥过滤器后进入蒸发器冷凝放热。由于液体冷媒温度在40℃左右,使蒸发器表面温度迅速升高,霜层被管壁加热而快速融化。由被除霜蒸发器排出的过冷液体制冷剂经过节流阀节流降压后进入蒸发器,产生的饱和气体被压缩机吸入。当蒸发器结霜厚度达到某一极限时,电磁阀切换,对其中一台蒸发器进行除霜,另外几组蒸发器继续制冷,保证在除霜的过程中继续给冷库降温。
液体冷媒除霜方式利用了液体冷媒在节流过程中浪费的能量,回收了积蓄在蒸发器表面霜层的冷凉,是制冷装置中能量回收的有效方法。在除霜过程中制冷等于把蒸发器变成了过冷器,高压液体冷媒从除霜蒸发器出来的温度在5度左右,减少了闪发气体,增加了制冷量,是目前大型冷风机作为蒸发器的系统中最理想的除霜方案。
除霜过程:
经过设定的控制器得到除霜信号后,关闭需要除霜蒸发器的供液、回气电磁阀,同时打开高压液体冷媒电磁阀、排液电磁阀、关闭总供液电磁阀。除霜结束后依次关闭高压除霜电磁阀、延时)、关闭排液电磁阀、打开回气电磁阀、打开供液电磁阀、进行下一台蒸发器的除霜工作。
利用在除霜的蒸发器作为过冷器来运作的原理, 经过蒸发器过冷后再供液到其他蒸发器,降低了液体温度,减少了闪发气体,提高了制冷量,能弥补因除霜而引起的冷量损失。

[ 本帖最后由 nbzlgjr 于 2011-5-20 09:51 编辑 ]
b8568b6f69dcb7a5553f.pdf
620 KB
立即下载
阎良人
2011年05月20日 10:44:26
2楼
我看了以后首先感觉这个想法很好,就是操作有点复杂,原理和热氨融霜是一样的,热氨融霜时温度高(大约+60度)融霜快,不会产生液击现象,能保证安全操作,热氨融霜时压力在0.65Mpa就可以,求教如果液体融霜那压力是多少,相对应得压力饱和温度是多少,
回复
sh_rian
2011年05月20日 17:04:12
3楼
系统压力融霜压力不的超过6-8个表压
回复
fuxin1987
2011年05月20日 17:47:52
4楼
可行。。。得增加相应管路
回复
hoocah
2011年05月20日 19:35:21
5楼
已有技术,注意应用。
回复
诺尔制冷
2011年05月21日 07:59:29
6楼
回复楼上,系统对比热氟除霜简单很多,少了排液桶等相应管路。除霜全自动控制,不考虑人工操作。
回复
zxjimmy
2011年05月21日 17:06:54
7楼
不超过6-8个表压
回复
zhaoyun0709
2011年05月22日 15:59:05
8楼
这个方法好!对小型的就不行了成本太高了!
回复
niantianxiuli
2011年05月24日 00:49:17
9楼
理论上说得过去,改方法是否对压缩机有影响,吸气压力也会太高的。
回复
诺尔制冷
2011年05月24日 08:47:43
10楼
回复楼上,关于你说的会造成压缩机吸气压力高的问题根本不用担心,也不用担心压缩机液击,几台冷风机选择其中一台来除霜,不会造成压缩机的吸气压力高,液击更加不会产生,以为除霜的冷风机只是作为过冷器一样的工作原理。冷凝液体从高压储液桶出来直接进入冷风机后再绕回供液到其他冷风机的原理。
回复
xueshanfeitu
2011年05月24日 15:24:21
11楼
经过冷凝器的制冷剂温度无法保证在40度,尤其是冬天 的时候。
制冷剂温度不够,化霜的时间恐怕也无法确定。
这么多的制冷剂在冷风机里面,当由化霜转换到制冷时,会不会有大量液体回到压缩机呢。
回复

相关推荐