关于路灯电压降计算的新方法
yuhu007_2000
2011年05月19日 14:29:44
只看楼主

论坛中关于电压降的讨论比较多,实际计算也比较繁琐,因为灯是按间距分布在三相线路上,计算起来比较繁琐;给大家说2个简单上的工程上的计算技巧:1、把功率集中在末端计算电压降,天正电气中有计算,直接输入数据就可以得出结果。功率集中在末端计算电压降>灯按间距分布在三相线路上压降,所以功率集中在末端计算电压降满足规范要求,那么灯按间距分布在三相线路上压降更满足规范,从工程上讲更为保险,相当取了一个可靠系数。

论坛中关于电压降的讨论比较多,实际计算也比较繁琐,因为灯是按间距分布在三相线路上,计算起来比较繁琐;
给大家说2个简单上的工程上的计算技巧:
1、把功率集中在末端计算电压降,天正电气中有计算,直接输入数据就可以得出结果。
功率集中在末端计算电压降>灯按间距分布在三相线路上压降,所以功率集中在末端计算电压降满足规范要求,那么灯按间距分布在三相线路上压降更满足规范,从工程上讲更为保险,相当取了一个可靠系数。

2、我老师教我的一个方法,正确性我没去验算,就是把功率集中在线路的黄金分割点(0.618)上计算压降。

如果要确切的算电压,还是应按间距分布在三相线路上计算,天正软件也有计算,不过数据输入比较麻烦。
免费打赏
aidexianqi
2011年05月27日 17:03:33
12楼
不是很明白啊
回复
aaa0800
2011年05月27日 17:17:45
13楼
认真学习,真的不错,提提供了好的思路
回复
hrwgy
2011年05月28日 09:22:40
14楼
理论可行。。
回复
njsjyjy
2011年05月28日 11:04:59
15楼
非常感谢楼主,这个问题以前遇到过
回复
狂舞冰封
2011年05月28日 17:08:43
16楼
回复
acidwl
2011年05月29日 00:03:51
17楼
我觉得路灯照明的计算,大家应该看一下《建筑电气设计手册》里的计算方法,很典型也很方便,手算都可以很容易的算出来。不需要想很多方法。我感觉那个0.618的方法也是从这个引申出来的。
回复
feiniao0003
2011年05月29日 16:48:13
18楼
把负荷都集中在黄金分割点 0.618,这个真没算过
我一般都是 把负荷集中到线路末端进行压降计算,可能会保守一点,但至少不会出错
再说一般情况 一回路路灯 线路不会走得特别远,所接路灯数目一般也不会太多,电缆16 、25的用得最多了
回复
lovefeb
2011年05月30日 11:03:10
19楼
我也看不懂 求解
回复
xiadongqin
2011年05月30日 11:14:07
20楼
不懂,路过看看
回复
wqyxxy
2011年05月30日 12:11:41
21楼
不错!谢谢
认真学习,真的不错,提提供了好的思路
回复

相关推荐