这样安装正确么
jiming5236
jiming5236 Lv.4
2011年05月19日 13:54:02
来自于工地图片
只看楼主

反正看着别扭

反正看着别扭

P5110076.JPG

免费打赏
chenjue1986
2011年05月19日 17:13:15
2楼
热交换机么?还是什么东东。没看出什么来
回复
thddf
2011年05月19日 20:55:51
3楼
期待更多的回答,学习啊
回复
demonhe
2011年05月20日 10:57:52
4楼
松下全热交换器。怎么软接用牛皮胶纸的?好奇怪。
回复
fan4994
2011年05月20日 11:41:31
5楼
这种是小型的全热交换器。
倒是第一次看到安装图片。
回复
jiming5236
2011年05月20日 13:31:39
6楼
错,他用透明胶带粘的
回复
chenjue1986
2011年05月20日 13:36:55
7楼
你早说是透明胶带嘛,大家看照片根本就看不清楚。透明胶带不行,软管连接有专用的固定卡子
回复
jiming5236
2011年05月20日 13:53:58
8楼
具体用什么连接我也不太清楚,我们参观的是样板间 样板间的东西都是糊弄糊弄就行
这东西是 松下的全热交换器 输入功率90W 新风量 150m3/H 冷热换热效率都在60%左右
回复
zhaowenliangde
2011年05月20日 14:07:49
9楼
和顶一点空间也不留吗?维修怎么办。
回复
一吟一咏
2011年05月20日 15:47:12
10楼
真的好像是透明胶带缠了很多圈的样子.. 好小的全热交换器 90W 150风量
回复
jjx0710
2011年05月20日 16:19:11
11楼
没瞧出是什么问题,楼主给点提示啊
回复

相关推荐