这样安装正确么
jiming5236
jiming5236 Lv.4
2011年05月19日 13:54:02
来自于工地图片
只看楼主

反正看着别扭

反正看着别扭

P5110076.JPG

免费打赏
wc12510083
2011年05月20日 16:31:59
12楼
1、用这管子那行?都用这管了,全热交换有什么意义??
回复
wc12510083
2011年05月20日 16:33:43
13楼
2、接口怎么能用胶带?这活也太。。。
3、热交换排风与新风进风侧最好不要太长,控制距离!!
回复
jiming5236
2011年05月21日 09:04:47
14楼
恩 受教了 你说的很对,这只是个样板间,展示完后肯定要全拆掉的,不过室内应该还要装空调的,所以我认为它基本也就是换气作用更明显一些,这个户型是典型双阳的 可能考虑通风不是很好才装这东西
回复
jiming5236
2011年05月21日 09:05:42
15楼
这户是2室一厅,也就80平多左右吧
回复
amnow
2011年05月22日 00:11:00
16楼
看看呢!!!!!o(∩_∩)o...
回复
yz.liu
2011年05月23日 08:25:25
17楼
1,吊装高度应该下将天花板约10CM处;
2,全热交换器也可称作节能新风机,凡风机安装建议应该有减震装置;
3,软管连接不妥,采用不锈钢抱箍也比这方便且美观;
4,另软管安装的长度应控制在2M以内,如距离较远可采用UPVC管或机械镀锌风管。
如上建议,参考!
回复
liangda_79
2011年05月23日 14:38:52
18楼
典型的“游击队”做法,见识了!呵呵!!
回复
jym8023
2011年05月23日 16:49:35
19楼
感觉应该做个小的箱子·然后再出风 ·
回复
ankuolx
2011年05月24日 08:52:36
20楼
小单位施工就是这样,什么规范都不懂。就这个新风机安装连减震支吊架都没有安装,最关键的是这个机器运行一年后里面的过滤芯怎么拆洗?施工单位太差劲了,建议要求按规范重装。
回复
xg0789
2011年05月24日 11:40:29
21楼
看着像是交换机 但是没有明确哪是一次网 哪是二次网 所以很难回答哦
回复

相关推荐

APP内打开