厨房操作间通风存在哪些问题?
kiss_xue0
kiss_xue0 Lv.0
2011年05月19日 13:21:08
来自于学生专栏
只看楼主

《饮食建筑设计规范》(JGJ 64-89)对厨房操作间通风作了明确规定:(1)计算排风量的65%通过排气罩排至室外,而由房间的全面换气排出35%;(2)排气罩口吸气速度一般不应小于0.5 m/s,排风管内速度不应小于10 m/s;(3)热加工间补风量宜为排风量的70%左右,房间负压值不应大于5 a。然而,有的工程的厨房未设排气罩,仅在外墙上设几台排气扇;有的虽然设置了排气罩,但罩口吸气速度远小于0.5 m/s,选配的排风机风量不足。大多工程未设置全面换气装置,亦未考虑补风装置,难以保证室内卫生环境要求及负压值要求。

我们群里的设计师给的答案,还有其他问题可以来群里一块讨论。设计师交流Q群号:133722258
免费打赏
shijun_wang
2011年05月19日 15:40:55
2楼
这是一个要求问题,设计时尽力往上贴!