老楼加装电梯,地下水很多,电梯底坑该如何防水?

老楼加装电梯,地下水很多,电梯底坑该如何防水?
免费打赏
tiechui
2011年05月20日 17:01:58
2楼
4mm后-20摄氏度聚酯胎SBS卷材防水两层就可以了
回复
xjl65585
2011年05月20日 21:34:24
3楼
两种方法,一外是外防水,另一种是内防水,但是两都情况砼自身必须采用抗渗砼,当地下水多时,可采取将水引向场区外或采取降低地下水位的方法,将电梯间防水及钢筋砼施工完毕后,就可以了.